Тема: Как определить, что неисправно - компрессор или IPM ?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Кто какой ПЧ использует для снятия клина инверторного компрессора?

    Я бы в это не поверил, если бы не случай, произосшедший 9 лет назад с MHI KX4.
    Клин был, мычал, чиркал спиралью и останавливался компрессор по сверхтоку 4 раза!

    Компрессор и IPM работает круглосуточно до сих пор!

    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035

    Недавно сдохла плата инвертора на FDC280KX2.
    Плату поменял, а попутно глянул на IPM:
    PM50CSE120

    IMG_20240511_185852.jpg

    Из модуля IPM, через выводы, вытекла лужа масла.
    При этом он работает!

    Конечно, протянул винты на IPM.
    А они не крутятся!
    Почему за 20 лет эксплуатации не ослабели винты на модуле IPM - ?

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Чё т я сумлеваюсь, чтоб векторный компрессор 1,5 kW вращал инверторный компрессор в 24-м блоке под полной нагрузкой.
    Чудеса, конечно, бывают, но только в цирке.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё т я сумлеваюсь, чтоб векторный компрессор 1,5 kW вращал инверторный компрессор в 24-м блоке под полной нагрузкой.
    ...
    ПЧ OMRON МХ2 питается от 380V,
    крутит инверторный компрессор (DA150A1F-20NA)
    который установлен в кондиционерах с питанием 230V.

    Как это может быть?

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё т я сумлеваюсь, чтоб векторный компрессор 1,5 kW вращал инверторный компрессор в 24-м блоке под полной нагрузкой...
    Подбор правильный.

    IMG_20240511_221708.jpg

    Выходное напряжение на компрессор - регулируется.
    https://clck.ru/3Aa9vY

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Ток и напряжение зависят от частоты - изменение индуктивного сопротивления (а, значит, и общего).
    А как с мощностью частотника и мощностью компрессора?
    При полной нагрузке инверторный компрессор 24-го сплита употребляет всяко разно больше 2 kW.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    А как с мощностью частотника и мощностью компрессора?
    При полной нагрузке инверторный компрессор 24-го сплита употребляет всяко разно больше 2 kW.
    Верно, согласно таблицы ПЧ -3.1..3.5KW

    IMG_20240512_175928.jpg

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    А кто в посте 20 говорил о ПЧ мощностью 1,5 kW?

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А кто в посте 20 говорил о ПЧ мощностью 1,5 kW?
    Все параметры указаны в инструкции - видеоролик в подтверждение.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Верно, согласно таблицы ПЧ -3.1..3.5KW

    IMG_20240512_175928.jpg
    Есть смысл приобретения мощного ПЧ,
    способного сдвинуть клин компрессора, недоступный штатной IPM:

    Артикул - 3G3MX2-A4110-E
    Мощность, кВт - 11кВт
    Напряжение на входе, V - 3х400В

    Номинальный ток, А - 31А
    Производитель OMRON

    Случайный эксперимент -
    проверка 9 лет, пост 21.

    Из практики:
    Компрессор в клину, мычит, сверхток инвертора - 50% замена компрессора.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    У меня вот такой завалялся: Carel NXL002352H.
    Те же 11 кВт, 23А.
    Вполне хватит.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня вот такой завалялся: Carel NXL002352H.
    Те же 11 кВт, 23А.
    Вполне хватит.
    Много ли клинов удалось сдвинуть?

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Не занимался этим.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    JT1GCVDKYR
    Made in THAILAND

    Компрессор гудит, но не вращается от сети 230V,
    с ограничителем тока 2KW (фен или камин)
    и фазосдвигающим конденсатором 120 мкф.

    Если без ограничителя тока, прямо из розетки,
    то I>16A, выбивает автомат 16А.

    Проверку клина выполнять только частотником.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Автомат мощнее и сечение проводов побольше и сразу будет ясно. Или сорвешь клин или на свалку.
    Последний раз редактировалось SSA; 14.05.2024 в 20:41.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Я частотником VLT крутить пробовал.
    Достаточно:
    30 Гц, 130V/4A.

    Теперь - 50Hz, 230V/ 8А, а вращения нет.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Я ж говорю - мощнее надо!

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я ж говорю - мощнее надо!
    Ответ неправильный
    Для проверки вращения инверторного DC компрессора 2KW
    достаточно векторного ПЧ
    P > 0.5KW.

    Инвертор с бытового холодильника Samsung слабый, не годится.

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для проверки вращения инверторного DC компрессора 2KW
    достаточно векторного ПЧ
    P > 0.5KW.
    Инвертор с бытового холодильника Samsung слабый, не годится.
    А для диагностики компрессора
    KNB073FFDHC (700W) должно хватить для старта: