Тема: Hitachi RAK-DJ25PHAE/ RAC-DJ25PHAE попутали межблочку.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,017

    По умолчанию Hitachi RAK-DJ25PHAE/ RAC-DJ25PHAE попутали межблочку.

    Hitachi RAK-DJ25PHAE/ RAC-DJ25PHAE попутали 1/3 контакты клеммной колодки межблочки, т.е. в связь пришло 220V. Ничего не сгорело, визуально.

    Теперь:
    ВБ мигает синим 3 раза - неисправен интерфейс.
    При этом Fan крутится адекватно.

    НБ стартует:
    Fan - 3 сек,
    Compreccor - 10 сек.
    После этого все останавливается.
    НБ мигает LED 12 раз - клин Fan.

    Если оборвать линию связи,
    то НБ мигает 9 раз - нет связи.

    На линии связи пакеты амплитудой 10V - обмен есть.

    Как могут сгореть обе платы, если связь есть?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,017

    По умолчанию

    Таких блоков одинаково паленых 2 шт.
    Второй блок - внутрянка, тоже мигает 3 раза, но при этом нормально работает, охладает.

    Импульсы на линиии связи у обоих кондиционеров одинаковые 10V пакеты.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,545

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как могут сгореть обе платы, если связь есть?
    А моск включить?
    В одну сторону есть, а в обратную - нет.
    Вот и все.
    Блоки ж проверяют не свои отправленные сигналы, а приходящие.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    В одну сторону есть, а в обратную - нет.
    Вот и все.
    Блоки ж проверяют не свои отправленные сигналы, а приходящие.
    Все верно, но 3 синих мигания на ВБ появляются
    сразу после вкл питания,
    а не через 3 мин:


    IMG_20240612_053937.jpg

    Такой быстрой реакции на обрыв связи,
    при вкл питания,
    на внутрянке не бывает.

    Повторюсь:
    Таких блоков одинаково паленых 2 шт.
    Второй блок - внутрянка, тоже мигает 3 раза, но при этом нормально работает, охлаждает.

    Импульсы на линиии связи у обоих кондиционеров одинаковые 10V

Социальные закладки