Предыстория: холодильная камера перестала охлаждать. Совсем. (температура +20).
Было предположение что где-то напрочь замерзли воздуховоды ведущие в ХК, либо примерз вентилятор, либо примерзла заслонка. При полной разморозке выявлено, что венти-лятор вращается, воздуховоды свободные, заслонку проверить не удосужился Льдом покры-то порядка 20..30% теплообменника. Чаша для сбора конденсата над компрессором была сухая.
При разморозке чаша заполнилась, но не сильно (100..150 мл. воды). Т.е. проход воды есть.
Сопротивление ТЭНа в норме (примерно 280 Ом). Реле оттайки (предохранитель) предположительно в норме ( одна группа проводов замкнута, другая разомкнута). Хотел про-верить сопротивление датчиков температуры, но не нашел – в какое место (на какой разъем) они выводятся у панели управления.
После включения в сеть компрессор запустился, вентилятор закрутился, но сразу останавливался (вентилятор).
Предположил что проблема в датчике температуры. Пока перебирал разъемы – увидел вздутый конденсатор (Похоже, как раз в цепи питания 12В). Вентилятор, кстати, на 12 В! Конденсатор заменил. Вентилятор при включении запускается и работает, но…!!! При включении любого из режимов (Super Cool, Super Frizer) вентилятор сразу останавливается и больше не включается до перезагрузки (откл/вкл) холодильника.
Итого, на данный момент:
1) при включении в сеть запускается компрессор и вентилятор.
2) теплообменник сразу начинает охлаждаться (секунд через 10 палец примерзает к началу трубки). Трубка на входе в компрессор остается чуть теплой, не обмерзает.
3) при первом включении (после полной оттайки) температура в ХК упала до -2. Но буквально через день поднялась до +14
4) при включении любого из режимов (Super Cool, Super Frizer) вентилятор сразу останавливается и больше не включается до перезагрузки
Еще особенность - перед неисправностью было несколько раз подряд отключение эл. энергии и как раз в это же время «слетела» прошивка на расположенной рядом микроволновой печи!
Вопросы: по признакам все же больше похоже на «слетание прошивки» или возможны другие неисправности?
Можно ли «загнать» холодильник в режим тестирования и если можно, то как? (удержание Super Cool, Super Frizer и любой другой кнопки на выключенном (но включенном в розетку) холодильнике на 3, 6, 9 сек. эффекта не дает).
Можно ли «сбросить» систему к «заводским настройкам» и если «да» то как?
Спасибо!
Социальные закладки