Тема: Пересчет объема цилиндра в холодопроизводительность

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    mihail97 " при выборе конденсатора будем ориентироваться на реальную ( красная) холодопроизводительность компрессора". Это фраза из вашего текста.
    То есть вы берёте конденсатор равный 2,88кВт (красная линия) при производительности испарителя и компрессора при -26/45 2,48кВт. Получается у вас разница между производительностью испарителя и конденсатора 400 ватт. По идее при таком раскладе ваше оборудование работать не может , только в холодную погоду или ночью когда падает температура с учётом что конденсатор на установлен на улице, что увеличит производительность хол агрегата. на какую камеру вы ставите данный агрегат и за сколько времени набирается температура? Интересно какой запас мощности вы закладываете при расчёте хол агрегата?

    например взят компрессор 2dc-2.2, режим -26/45, перегрев 24к. По моему подбору конденсатора при производительности испарителя и компрессора при -26/45 2,48кВт производительность конденсатора равна 7485 ватт
    Смотри внимательно рисунок, там есть строчка "производительность конденсатора 5.,02 кВт" она получена 2,88+2.15 .
    Производительность конденсатора будет 5.02*1.2*1.5=9 кВт.
    9кВт - это каталожная производительность конденсатора
    1.2 - коэффициент запаса
    1.5 - коэффициент для дельта Т = 10К.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Интересно какой запас мощности вы закладываете при расчёте хол агрегата?
    Ориентируюсь на 20% к мебели, а там как получиться.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    5,02 просмотрел. извиняюсь. 2,15 это мощность эл двигателя? у меня она 2,5 кВт 7,5А Как вы получили 2,15...
    Смотри рисунок, там есть строчка «потребляемая мощность 2.15 кВт», битцер для своих компрессоров указывает потребляемую мощность в данном режиме.

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ...Интересно взят ли запас хол производительности при расчёте.
    если считается теплоприток, то там уже закладывается коэффициент запаса 10...20%.
    испаритель берём по теплопритоку.

    У меня большинство конденсаторов фирмы ЕСО, в каталоге есть как подбирать конденсаторы и есть прога. И у многих брендов есть как подбираються их конденсаторы.
    То, что написал в #21, это быстрый универсальный подбор.
    Также потом могут вноситься корективы в подбор конденсатора в зависимости от внешних условий. Основное это место установки и др.

  4. #24

    По умолчанию

    Ещё мне нравится ставить на низкотемпературные холодильники теплообменник .вообще увеличивает производительность. Но это совсем другая тема.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    1.5 - коэффициент для дельта Т = 10К.
    Что-то непонятное. Если в Кирове даже в июле среднесуточная температура ниже 20С. Если уменьшаешь нагрузку на КМ или время работы вентиляторов, то выгода сомнительная. Ещё неприятный момент- зимой возможно залегание хладагента

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Что-то непонятное. Если в Кирове даже в июле среднесуточная температура ниже 20С. ...
    По современным нормативам расчётная температура наружного воздуха для Кирова +32*С.
    Она определяется по формуле
    t Н= 0,4 · tСР.М + 0,6 · tА.М ,
    где tСР.М и tА.М — соответственно средняя максимальная и абсолютная максимальная температуры самого жаркого месяца ».
    Если конденсатор находиться на плоской кровле по нормативам надо увеличить темпратуру на 5К. Некоторые товарищи рекомендуют увеличить на 9...10К. На практика сам проверал, температура в жару и при штиле под 40*С.

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ... Ещё неприятный момент- зимой возможно залегание хладагента
    У мня все агрегаты с квр и увеличенным ресиверов.

  7. #27

    По умолчанию

    Надо смотреть среднесуточную. Берётся максимальная и минимальная за сутки и берётся среднее значение в самый жаркий месяц. Конечно расположение конденсатора имеет значение. В Кирове +32 бывает дней 10 в году по 2-3 часа в день и этот промежуток времени никак не скажется на работе оборудования, тем более продукции. Среднесуточная будет 20-23 гр. Да же заложить 25 уже будет с запасом. Стоимость оборудования, ремонт, потребление энергии приблизительно вырастает порядка 20-30%.

  8. #28

    По умолчанию

    Ни разу не пожалел про свой выбор, запас много раз выручал в непредвиденных ситуациях. ДельтуТ=10К, мне посоветовали опытные товарищи, когда только начинал делать расчёты.
    Потом уже увидел в советских нормативах циферки (+32*С, дельтаТ=10К), которые использовал на практике.