Сообщение от
Сергей Р
mihail97 " при выборе конденсатора будем ориентироваться на реальную ( красная) холодопроизводительность компрессора". Это фраза из вашего текста.
То есть вы берёте конденсатор равный 2,88кВт (красная линия) при производительности испарителя и компрессора при -26/45 2,48кВт. Получается у вас разница между производительностью испарителя и конденсатора 400 ватт. По идее при таком раскладе ваше оборудование работать не может , только в холодную погоду или ночью когда падает температура с учётом что конденсатор на установлен на улице, что увеличит производительность хол агрегата. на какую камеру вы ставите данный агрегат и за сколько времени набирается температура? Интересно какой запас мощности вы закладываете при расчёте хол агрегата?
например взят компрессор 2dc-2.2, режим -26/45, перегрев 24к. По моему подбору конденсатора при производительности испарителя и компрессора при -26/45 2,48кВт производительность конденсатора равна 7485 ватт