Тема: Ballu BSAG-12HN8 не холодит

  1. #21

    По умолчанию

    Купил вакууматор коллектор шланги и балон фреона. Потихоньку стравил весь фреон в конце когда уже было лёгкое шипение подключил вакуумный насос вакууумировал систему около часа после опрессовка давление не упало вакууумировал ещё минут 20, далее подключил баллон с фреоном в котором 800 грамм. Поставил его на весы он весил 1200 грамм. Кондиционер был выключен. Начал закачку фреона r32 через сервисный порт, оба крана и жидкостной и газовой трубки открыты зашло 500 грамм и все процесс остановился. Давление на манометре между 200 и 250 (psi) ну или 16 бар. По паспорту в него должно влезть до 1.7 кг хладагента но почему то влезло 500. Как быть в этой ситуации нужно ли его включить чтобы он сам закачал остаток или греть баллон или ещё что-то нужно делать, дайте советов мудрых.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asdf741 Посмотреть сообщение
    Купил вакууматор коллектор шланги и балон фреона. Потихоньку стравил весь фреон в конце когда уже было лёгкое шипение подключил вакуумный насос вакууумировал систему около часа после опрессовка давление не упало вакууумировал ещё минут 20, далее подключил баллон с фреоном в котором 800 грамм. Поставил его на весы он весил 1200 грамм. Кондиционер был выключен. Начал закачку фреона r32 через сервисный порт, оба крана и жидкостной и газовой трубки открыты зашло 500 грамм и все процесс остановился. Давление на манометре между 200 и 250 (psi) ну или 16 бар. По паспорту в него должно влезть до 1.7 кг хладагента но почему то влезло 500. Как быть в этой ситуации нужно ли его включить чтобы он сам закачал остаток или греть баллон или ещё что-то нужно делать, дайте советов мудрых.
    Закачка фреона в вашем случае, проводится при работающем кондиционере.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Во-первых, если греть баллон с R32, то только горячей водой.
    Во-вторых, если в систему должно войти 1,7 кг фреона, то баллонов по 800 г должно быть, как минимум, 3.
    Включайте кондиционер и заправляйте по весам эти 1,7 кг.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asdf741 Посмотреть сообщение
    По паспорту в него должно влезть до 1.7 кг
    Что-то не то...какие килограммы ?
    Производитель заявляет 490гр

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asdf741 Посмотреть сообщение
    По паспорту в него должно влезть до 1.7 кг хладагента но почему то влезло 500.
    Вот отсюда.
    Это не я писал.