Сообщение от
asdf741
Купил вакууматор коллектор шланги и балон фреона. Потихоньку стравил весь фреон в конце когда уже было лёгкое шипение подключил вакуумный насос вакууумировал систему около часа после опрессовка давление не упало вакууумировал ещё минут 20, далее подключил баллон с фреоном в котором 800 грамм. Поставил его на весы он весил 1200 грамм. Кондиционер был выключен. Начал закачку фреона r32 через сервисный порт, оба крана и жидкостной и газовой трубки открыты зашло 500 грамм и все процесс остановился. Давление на манометре между 200 и 250 (psi) ну или 16 бар. По паспорту в него должно влезть до 1.7 кг хладагента но почему то влезло 500. Как быть в этой ситуации нужно ли его включить чтобы он сам закачал остаток или греть баллон или ещё что-то нужно делать, дайте советов мудрых.