    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    это можно реализовать с помощью например РННП 301
    а нормальные пацаны не жмотятся, и контролируют не выход с МП, а кидают еще один кабель до компрессора. а токовым катушкам с чиллеров, тут уже Данилко дивился.

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    ... Но тепловую и токовую защиту и реле задержки пуска обязательно установить. Этого достаточно для защиты электродвигателя.
    ...
    Для относительно небольшого холода это излишество: стоимость этих приблуд в нормальном исполнении потянет половину стоимости, делай раз в год протяжку клеммника, и не придется потом разбираться, что же там в схеме наворочено. Потому что сами пускатели вылетают слишком редко.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ........ Потому что сами пускатели вылетают слишком редко.
    у нас наоборот слишком часто-качество китай турция полное г..но.извените за выражение.уже при замене ставим в три раза мощьнее чтоб с запасом было.

  4. #24

    По умолчанию

    [QUOTE=ded t;114289]а нормальные пацаны не жмотятся, и контролируют не выход с МП, а кидают еще один кабель до компрессора. а токовым катушкам с чиллеров, тут уже Данилко дивился

    Если Вас не затруднит растолкуйте подробности.

  5. #25
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    дедок, Не только у вас такая проблема с пускателями,трудно убедить заказчика поставить хороший магнитный пускатель т.к его цена в трижды дороже Украинского или Китайского а бывает и более.

  6. #26
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    пару раз ставил такую хрень: http://sibproekt.tom.ru/n_ubz301m.html
    честно говоря, сомневаюсь в эффективности

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    честно говоря, сомневаюсь в эффективности
    Написано всё красиво,ещё бы наши энергосети подогнать хоть к каким нибудь стандартам.

  8. #28
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    пару раз ставил такую хрень
    как вариант тоже пойдет.

  9. #29
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Написано всё красиво,ещё бы наши энергосети подогнать хоть к каким нибудь стандартам.
    особенно в колхозах. в некоторых рнпп бесполезно ставить постоянно защита по перекосам срабатывает.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    особенно в колхозах. в некоторых рнпп бесполезно ставить постоянно защита по перекосам срабатывает.
    Вот и я про тоже.

  11. #31
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    у нас наоборот слишком часто-качество китай турция полное г.. ...
    Тут понятно - регион такой, у нас полно своего, хотя тоже не супер, но пойдет...

  12. #32
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    растолкуйте подробности.
    Какие подробности? Замер снимается с компрессора, а не с выхода МП. Ведь, не только пускатели дерьмо, а и кабеля тож.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Все хорошо, а что делать если одна из трех фаз попросту пропадет? например обрыв линии до ввода на установке, чем защититься от этого?

  14. #34
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    РКН или РКФ

  15. #35
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    maxer, автоматом с нормальним тепловым расцепителем. при чем этот расцепитель должен быть правильно настроен. 1.15 - 1.2 тока номинального. при соответствующик напряжении и частоте. а еще, в далекие технарьские годы, чтоб оценку по лабораторке получить я раша рнпп из трех конденсаторов и одной релюхи делал)

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Вопрос- деиствительно ли есть такие устройства оправдывают ли они себя в нашей работе и скока денег сиё может стоить?
    Клик сюды
    Ставил, защищает, можно настроить, что и при большой нагрузке (в начале цикла, грязный конденсатор) компрессор отключатся будет.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    пару раз ставил такую хрень: http://sibproekt.tom.ru/n_ubz301m.html
    честно говоря, сомневаюсь в эффективности
    А в чём есть Ваши сомнения оно чё не работает?

  18. #38
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Решение уравнения теплового баланса АД – новый подход, позволяющий учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени.

    всетаки на нагрев двигателя компрессора не только ток влияет, но и наличае/отсутствие холодных паров на всасе. видел, как манрупы при утечках перегреваются?

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Ставил, защищает, можно настроить,
    опять же.. простой АЗД защищает не хуже чем все муйни с токовыми трансами и прочими приблудами. а если не защитит-то значит уже на роду написано сдохнуть.)) как не спасает ни биметалл на обмотках у монропа ни инт69 (SE-B2) битцера.. нравится только MP-10 от BOCK.. он хоть температуру нагнетания контролирует.. хотя 389 инт тож полезен-встроенный монитор и таймер 6 минут.. но как правило это опция.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #40
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    инт69 (SE-B2) битцера.
    Инт не вкурит польскую обмотку с пределом 110гр)), а на французский али неметский статор порядка 150 евреев больше. А барыге шо? Лишь бы дешевле, и радуется, сердешный, думая, шо всех наипл.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:26
  2. холодильное и морозильное оборудование новое
    от alexandr-r в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 17:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •