можно ли подключить в одно фазную сеть два компресора от кондиценоров серии бк
можно ли подключить в одно фазную сеть два компресора от кондиценоров серии бк
Да .
вопрос из серии - можно ли включить в 1 розетку 2 лампочки. Твоя сеть на какую мощность расчитана? и компрессора от каких БК? Сложи их рабочие токи и умнож на 2,5 - получишь пусковой. Задача для электрика с техникумовским образованием.
А лучше 2 пальца туда сразу))) Вот седня набегался, устал и решил расслабиться - поглумился над местным электриком - говорю ему чета выключатель в кабинете барахлит, вот те новый от моноблока полаировского мне достался, поменяй, а сам сижу и в компе с умным видом на форуме лазаю, типа работаю, напругу отключать никак низзя. Так электрика 2 раза тюкнуло током. Млин, ну что за электрики пошли, еслиб сам менял, то быстрее бы сделал и без эксцессов )
Открой розетку и посмотри сечение подводящего провода 1мм2 меди до 10 ампер, аллюминий до7 ампер.
Вообще-то, ТС имеет всего лишь "два компресора от кондиценоров серии бк"...
Аааааа.... Точно, я был невнимателен.
Но смысла это не меняет, там может проводка хорошая, а ему приспичит тройник поставить, результат такой же, как с плохой проводкой - будет сидьно вонять горелым.
Хотелось бы узнать, что till химичит с этими двумя компрессорами...
Вряд ли, ибо в профиле указано "я не холодишик но мне нужны советы от мастеров"...
ИМХО, прежде чем ответить по существу на некорректный вопрос, хорошо бы для начала задать хотя бы один наводящий вопрос, ибо ответ автора темы на встречный вопрос зачастую переворачивает картину с ног на голову, уберегает ТС от неприятностей, а форумчан - от излишнего словоблудия и потери времени...