12го от 134го по заправке процентов на 22-25 больше.
12го от 134го по заправке процентов на 22-25 больше.
И так продолжим... Не буду вдаваться в физические, химические и др. св-ва хладагентов, а просто вернусь к этому высказываниюТак вот ещё раз заявляю, что это полная шняга, уж не знаю чего начитался автор, наверно что-то типа этого (спасибо, Вова, за просвящение), и может в больших системах это и работает с последующей регулировкой ТРВ, уменьшением конденсатора и т.д., но вот именно в бытовых и не изменяя системы даза одинаковая.
К сожалению, то что сейчас выдают за 12-тый навряд ли им является, а по тому ждал удобного случая провести экспиремент с минимальными телодвижениями.
Короче попался в ремонт Стинол 102L с горелым французом AZ1355D - газ R-12, норма заправки 0,155кг. Была произведена замена компрессора на АСС GVM66AA с переходом на 134-ый. Следуя рекомендациям начитанного "пока ещё не мастера", пересчитываем дозу уменьшая её на 25% (155-(155/100*25)=116,25), заправка по весам, так и быть 120-ть грамм, 2 часа прогон холодильника и видим один калач обмороженной плачки, далее идёт добавка по 5-ть гр. каждые 15-ть минут и выходим на дозу , указанную на шильдике, а именно 155-ть гр. Оппонент может сказать, что система была изменена (фильтр, компрессор), и по тому газа нужно больше, но если теперешнюю систему заправить 12-м из расчёта 155+(155/100*25)=193,75 гр, будет явный перебор, очевидность которого делает бессмысленным продолжать опыты, но...если кто-то ещё сомневается, то 200-ти гр. настоящего R-12 могу найти и замерить дозу 12-го в этом холодильнике. А вообще по-моему весь интернет пестрит сообщениями про замену 134-го на 12-ый с той же дозой, особенно на фоне атлантовских засоров и в основном это "мастера", так что одиноким себя не чувствую.
З.Ы.Ну и как там... "удачи" и с "удивлением обнаружить".
fylhtq, споры разводить не хотелось бы, тем более эмоциональные и с переходом на личности, но я тоже не раз встречал в интернете информацию о том, что 12-го нужно больше, а капилляр на нём должен быть короче. Одна из статей - http://alldc.ru/tag/analysis.
Я не читал, а проверил заправкой, и не какие то там абстракиные системы, а конкретно одну из моделей бытового холодильника, что ещё нужно? А вот про
зигзаг не упоминает, вроде даже как наоборот в один и тот же холодильник нужно разные газы лить, а если систему заточить под 134-ый так оно может и получится доза меньше. Уверен, что сам он того что советовал не делал, про то и речь собственно.
В конце концов, у каждого своя голова на плечах. Главное, просто делиться информацией, хоть из собственного опыта, хоть из литературы...
Кстати, а почему нет? Одну и ту же массу лить, на 12-м нагнетание должно быть горячее, на всасе давление ниже... Только что хлопотно это, заправлять один и тот же холодос дважды подряд...
Я тут ещё вот что подумал: а если два одинаковых детских шарика надуть фреонами из разных баллонов до одинакового диаметра и поднять к потолку, один из них упадёт быстрее? )))
А для тех, у кого нет манометра, совет - охладить баллоны до -27-28 градусов, из баллона с 12-м ещё будет что-то выходить... )))
ВСегда при переходе с 134 на 12 при замене компрессора лью по шильдику.Проколов и повторов не было.
fylhtq - от того сколько постов написано на форумах - опыта не прибавится. вам бы вывод из вашей заправки стинола сделать правильный а не писать о том что дозы заправок r12 и r134 одинаковы. кроме умения ремонтировать холодосы и просто перемножать/делить числа необходимо понимать что происходит внутри агрегата и чем отличается затопленный испаритель от сухого . без обид - почитайте теорию
Sven проколов и не будет вы попробуйте наоборот - по шильдику 12го заправить столько-же 134го.
По теме: в обсуждении ремонта Стинола 101L(именно такой ремонтировался в теме) ,норма заправки R12 155г для мотора AZ1355D (136W) если поставить GVM66AA (181W) на R134a то доза уже будет 135г. Это проверено на практике.Разница в мощности и текучести хладагента.
fylhtq, чутка некорректный эксперимент имхо.. компрессора то не один в один)) и хотя испаритель тот же это может отразится на дозе. (хотя в подобном случае я делаю так же как и ты-лью по шильде))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Любой Мастер,я думаю,сможет скорректировать заправку по протяжке. при смене фреонов.Это уже азы.
Я не лил по шильде , я на эту дозу вышел, добавляя по 5 гр. каждые 15-ть минут.
Ну заинтриговали вы меня с моделью, посёлок, где холодильник 25 км от нас, как попаду туда будет фото. А вот с увеличением мощности компрессора протяжка испарителя может и уменьшиться
Наверно я называю "затопленный" испаритель работой под залив, а затопленным называть лучше конденсатор, но в любом случае не затопления не залива в том холодильнике нет. Какой мне вывод нужно сделать? В промежутках между чтением теории полезно заниматься практикой. без обид.