Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Срабатывает защита

  1. #1

    По умолчанию Срабатывает защита

    Подскажите, что за шило?! Поменял компрессор не Стиноле 2-х камерном в морозилке, посталил СКО-140, вместо ТНВ1360(знаю, что великоват, но клиент сам его дал-он ему задарма достался), и после часа работ СКО стал вырубаться по защите. Т в морозилке -5, фильтр тёплый, давление кипения, 1,15(по электронной станции). Компрессор сильно греется .Что мжет быть нетак?

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    СнеЖэк, а фильтр менял? Cколько заправил?

    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    1,15
    похоже - перебор.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3

    По умолчанию

    Проверь не включен ли одновременно нагрев.Такое бывает.Ну и конечно доза заправки-не превышать нормы.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    похоже - перебор.
    ПОХОЖЕ большой перебор!!

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Ско 140 нормально для Стинола. Сколько заправлял И какой фреон был до того??

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    но клиент сам его дал-он ему задарма достался
    Халява не всегда сладкая!

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    На мотор,который дает клиент НИКОГДА гарантию не даю.Так что здесь все проще.

  8. #8
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    Т в морозилке -5, фильтр тёплый, давление кипения, 1,15
    Если заправил по весам, то воздух. Пробуй ставливать и перезаправить.
    Если заправил по давлению, то стравливай до нормы.

  9. #9
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    СнеЖэк, извини за глупый вопрос: вакуумировал? И сколько?

  10. #10

    По умолчанию

    Я извиняюсь, давление дал в абсолютных единицах, избыточное по манометру-0,15( -25)для134. Какуумировал 10 мин 2-х ступенчатым вакуумником,фильтр менял, система до замены не вскрывалась. А всё-равно не работает... ХЭЛП!!!!

  11. #11
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    Какуумировал
    ОтКакуумируй ещё разик и заправь, отпишись, какие изменения.

  12. #12

    По умолчанию

    Судя по посту-10 неисправен компрессор.

  13. #13

    По умолчанию

    Пробой обмотки компрессора, вполне возможно

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    после часа работ СКО стал вырубаться по защите. Т в морозилке -5, фильтр тёплый, давление кипения, 1,15(по электронной станции). Компрессор сильно греется .Что мжет быть нетак?
    После часа работы давление около 0,4 бар долно быть на всасе, тем более если компрессор несколько мощнее. А при твоем давлении всас будет покрываться инеем. Однозначно передоз! Поэтому и компрессор греца будет и выбивать защита.

Похожие темы

  1. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 13:32
  2. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 23:45
  3. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
  4. McQuay канальный 50 срабатывает защита.
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •