холодопроизводительность низкая, испаритель быстро обрастает рыхлым снегом. подскажите параметры нормальной работы. какие трв применяются с воздухоохладителями. как правильно подбирать трв к испарителю и компрессору. спасибо.
холодопроизводительность низкая, испаритель быстро обрастает рыхлым снегом. подскажите параметры нормальной работы. какие трв применяются с воздухоохладителями. как правильно подбирать трв к испарителю и компрессору. спасибо.
так мала холодопроизводительность, или быстро зарастает воздухан? это разные вещи, что именно беспокоит?
есть кто???
нужно инструкцию на компрессорно-конденсаторный блок thermocold, точнее на его контроллер. гле ее взять все облазил
испаритель быстро обрастает рыхлым снегом . вентилятор воздухоохладителя работает?крыльчатка не свалилась?какой агрегат и каким газом заправлен,давление всасывания на работающем и остановленном агрегате,какое направление вращения крыльчатки конденсатора и давно ли он мылся керхером?
померяй давление на всасе и на нагнетании, возможно клапана у компрессора умерли, гонять - гоняет, а нормального обмерзания нет. это все при учете нормального трв
судя по давлениям и тому что кипение фреона происходит всёже при отрицательной температуре, хладогент R22 или подобный.PHP код:
давление вс-2,5 ат, давление наг-14-15ат
1. неисправность трв.PHP код:
рыхлая шуба на испарителе.пробовал регулировать-бестолку
2. недостаточно фреона.
3. потеря производительности компрессора (всас). мало информации, больше склоняюсь к утечке.
маркировки есть (или были). подбирать от производительности агрегата, обычно на старых делали плюс 20-30%.PHP код:
подбирать трв. на старых нет маркировок
а не воздух ли в системе? судя по давлению нагнетания......тоже могет быть.
компрессор похоже. пробуй регулировать трв, если не поможет то только компрессор. при утечке давление нагнетания будет стремиться уравняться с давлением испарения, т.е. падать.
Социальные закладки