Показано с 1 по 10 из 10

Тема: холодильная камера кхс-2-6юм

  1. #1

    По умолчанию холодильная камера кхс-2-6юм

    холодопроизводительность низкая, испаритель быстро обрастает рыхлым снегом. подскажите параметры нормальной работы. какие трв применяются с воздухоохладителями. как правильно подбирать трв к испарителю и компрессору. спасибо.

  2. #2
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    так мала холодопроизводительность, или быстро зарастает воздухан? это разные вещи, что именно беспокоит?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    есть кто???
    нужно инструкцию на компрессорно-конденсаторный блок thermocold, точнее на его контроллер. гле ее взять все облазил

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    испаритель быстро обрастает рыхлым снегом . вентилятор воздухоохладителя работает?крыльчатка не свалилась?какой агрегат и каким газом заправлен,давление всасывания на работающем и остановленном агрегате,какое направление вращения крыльчатки конденсатора и давно ли он мылся керхером?

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    померяй давление на всасе и на нагнетании, возможно клапана у компрессора умерли, гонять - гоняет, а нормального обмерзания нет. это все при учете нормального трв

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    так мала холодопроизводительность, или быстро зарастает воздухан? это разные вещи, что именно беспокоит?
    давление вс-2,5 ат, давление наг-14-15ат, на входе в трв фреон теплый. холода нет, рыхлая шуба на испарителе.пробовал регулировать-бестолку.
    как подбирать трв. на старых нет маркировок, подбирать по испарителю?
    испаритель с обдувом или без-трв одинаковы? да и испарители все разные!

  7. #7
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    PHP код:
    давление вс-2,5 атдавление наг-14-15ат 
    судя по давлениям и тому что кипение фреона происходит всёже при отрицательной температуре, хладогент R22 или подобный.
    PHP код:
     рыхлая шуба на испарителе.пробовал регулировать-бестолку 
    1. неисправность трв.
    2. недостаточно фреона.
    3. потеря производительности компрессора (всас). мало информации, больше склоняюсь к утечке.
    PHP код:
    подбирать трвна старых нет маркировок 
    маркировки есть (или были). подбирать от производительности агрегата, обычно на старых делали плюс 20-30%.

  8. #8
    Пользователь Аватар для voxa64
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    а не воздух ли в системе? судя по давлению нагнетания......тоже могет быть.

  9. #9

    По умолчанию

    компрессор похоже. пробуй регулировать трв, если не поможет то только компрессор. при утечке давление нагнетания будет стремиться уравняться с давлением испарения, т.е. падать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voxa64 Посмотреть сообщение
    а не воздух ли в системе? судя по давлению нагнетания......тоже могет быть.
    А какое давление вс и наг должно быть, фреон 22 , агрегат всэ-1600 и есть ли разница с всэ-1250 и какой лучше

Похожие темы

  1. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  2. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  3. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  4. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55