Показано с 1 по 15 из 15

Тема: замена компрессора 134a на 12

  1. #1

    По умолчанию замена компрессора 134a на 12

    поделитесь опытом,на LG перестал качать компрессор,не могу найти под 134 советуют поставить 12 как это отразится на работе в общем

  2. #2
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
    советуют поставить 12 как это отразится на работе в общем
    Положительно.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Советую систему все таки продуть и фильтр заменить.Иначе реакция масла 12 и остатков 134 масла нехорошо.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Советую систему все таки продуть
    тогда уж промыть. испаритель не продуешь от масла.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    ставьте смело без всяких промывании.Меняйте фильтр обязательно... ничего не случиться..проверено временем..удачи!

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    тогда уж промыть. испаритель не продуешь от масла.
    Я для страховки продавливаю домкратом(ведь неизвестно от чего сгорел мотор на 134 и могло быть засор частичный при 134 ),промываю бензином и фреон 12 закачиваю.Повторов не было никогда. Фильтр менять обязательно.

  7. #7

    По умолчанию

    остатки бензина как удаляете из системы?

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    остатки бензина как удаляете из системы?
    Подогрев компрессора и вакуумирование на 20 минут делают свое дело.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Подогрев компрессора и вакуумирование на 20 минут делают свое дело.
    а бензин какой?с заправки обычный?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    а бензин какой?с заправки обычный?
    Бензин можно Калоша или авиационный.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Подогрев компрессора и вакуумирование на 20 минут делают свое дело.
    я на ночь оставляю на вакуум. конечно же это в стационаре.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я на ночь оставляю на вакуум
    а как на такую продолжительность вакуумник реагирует? Срок его службы наверное значительно уменьшается..

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    а как на такую продолжительность вакуумник реагирует? Срок его службы наверное значительно уменьшается..
    бывало три вакуумника трое суток работали. чё нормальному вакуумнику будет то? масло главное было чтоб... кстати самому старому ITE лет 10. до сих пор жив курилка))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    бывало три вакуумника трое суток работали. чё нормальному вакуумнику будет то? масло главное было чтоб... кстати самому старому ITE лет 10. до сих пор жив курилка))
    Не знаю,у меня и после 20 минут вакуумник горячий. Что то я жалею его на большее,да и смысл.При попадании влаги наверное есть смысл,но просто так на каждом холодосе.?????

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Не знаю,у меня и после 20 минут вакуумник горячий
    ну и у меня горячий. так что с того? компрессор тож горячий на бытовике, а долго работает)) да и не на каждом бытовике долго то.. а только если мыть систему. а сутками вакуумировал когда система дюже здоровая. вакууметр есть на это-проверить вакуум. обычный мановакууметр на коллекторе не совсем то для серьёзной системы.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. компрессора NL10MF 134a и NEK6210GK 404а
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 22:21
  2. p-134a чем плох?..
    от mangust в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 01:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •