Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Нужен совет профи!

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет профи!

    Заказал мульти сплит с 3 головами. Монтаж с перепадами 1-я голова на 4м. выше внешнего блока 2-я на 6м. 3-я на 6м.+4м. в сторону! Нужны ли масленые ловушки?

  2. #2

    По умолчанию

    Да нах. Вот если бы ниже были компрессора, а так не зачем.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от orehovd Посмотреть сообщение
    Заказал мульти сплит с 3 головами. Монтаж с перепадами 1-я голова на 4м. выше внешнего блока 2-я на 6м. 3-я на 6м.+4м. в сторону! Нужны ли масленые ловушки?
    Если будете эксплуатировать только в режиме "охлаждение", то не нужны. Если в режиме "обогрев", то для 2-го и 3-го блоков необходимы масляные петли.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за советы!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Если разница высот между блоками болие 5м. то петли нужны.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кум Посмотреть сообщение
    Если разница высот между блоками болие 5м. то петли нужны.
    Вообще-то 3 м. Если что, можно литературу почитать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если будете эксплуатировать только в режиме "охлаждение", то не нужны. Если в режиме "обогрев", то для 2-го и 3-го блоков необходимы масляные петли.
    А в чем разница между режимами? Не нужно в этом случае никаких петель. Вообще даже в названии петель смысл присутствует. Маслоподъемные или масловозвратные. Масляные ловушки это какая то хрень. Есть фильтр-маслоотделитель, но это совсем для другого использования устройство.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    А в чем разница между режимами? Не нужно в этом случае никаких петель.
    В режиме "охлаждение" масло возвращается в компрессор парами фреона из воздухоохладителя с любой высоты. Для нашего случая это подходит(испаритель выше компрессора). Но в режиме "обогрев" подача на голову уже горячими парами и вот тут уже необходимы маслоподъёмные петли, т.к. масло будет скапливаться в нагн. трубе и после остановки возможен гидроудар.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    В режиме "охлаждение" масло возвращается в компрессор парами фреона из воздухоохладителя с любой высоты. Для нашего случая это подходит(испаритель выше компрессора). Но в режиме "обогрев" подача на голову уже горячими парами и вот тут уже необходимы маслоподъёмные петли, т.к. масло будет скапливаться в нагн. трубе и после остановки возможен гидроудар.
    Мы рассматриваем кондиционер? Там по определению гидроударов не может быть! Поэтому не надо заморачиваться! Если наружка ниже внутрянки, Ничего не надо выдумывать!!!! Давайте наконец уже поставим точку в этом вопросе)))

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    вот тут уже необходимы маслоподъёмные петли, т.к. масло будет скапливаться в нагн. трубе и после остановки возможен гидроудар.
    Смешно. Хотя клиента так развести можно...на хорошие бабки.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Смешно. Хотя клиента так развести можно...на хорошие бабки.
    Э!))))))) Мы тут технические вопросы решаем)))))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Если наружка ниже внутрянки, Ничего не надо выдумывать!!!!
    Прочтите внимательно. Речь идёт о реверсивном режиме, т.е. "обогрев", где в отличие от охлаждения оба вентиля и ВО уже высокая сторона (помнится были проблемы с пониманием).Поэтому петли необходимы.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Смешно. Хотя клиента так развести можно...на хорошие бабки.
    Разводить на бабки не мой метод.А смешно будет, когда масло выгонит из компрессора и клин. Только горе-установщику будет не до смеха.

Похожие темы

  1. Нужен совет профи, оконник Midea mwf 07 hr
    от Troyanec в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 15:29
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 21:18
  3. Нужен совет
    от Сергей123 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 13:06
  4. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  5. Нужен совет!
    от alikk22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 00:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •