Заказал мульти сплит с 3 головами. Монтаж с перепадами 1-я голова на 4м. выше внешнего блока 2-я на 6м. 3-я на 6м.+4м. в сторону! Нужны ли масленые ловушки?
Заказал мульти сплит с 3 головами. Монтаж с перепадами 1-я голова на 4м. выше внешнего блока 2-я на 6м. 3-я на 6м.+4м. в сторону! Нужны ли масленые ловушки?
Да нах. Вот если бы ниже были компрессора, а так не зачем.
Спасибо!
Спасибо за советы!
Если разница высот между блоками болие 5м. то петли нужны.
В режиме "охлаждение" масло возвращается в компрессор парами фреона из воздухоохладителя с любой высоты. Для нашего случая это подходит(испаритель выше компрессора). Но в режиме "обогрев" подача на голову уже горячими парами и вот тут уже необходимы маслоподъёмные петли, т.к. масло будет скапливаться в нагн. трубе и после остановки возможен гидроудар.
Прочтите внимательно. Речь идёт о реверсивном режиме, т.е. "обогрев", где в отличие от охлаждения оба вентиля и ВО уже высокая сторона (помнится были проблемы с пониманием).Поэтому петли необходимы.
Разводить на бабки не мой метод.А смешно будет, когда масло выгонит из компрессора и клин. Только горе-установщику будет не до смеха.