Компрессор отключается только при отключении питания. Где искать проблему?
Компрессор отключается только при отключении питания. Где искать проблему?
а что там, на конденсаторе? может картошка выросла?
Наружка в порядке. С пульта отключаешь , а компрессор не откючается. Говорят, что надо плату менять
Люфтунг, , у вас в Питере все такие культурные. а вопросы задавать не научились. http://www.holodforum.ru/showthread....E0%E2%E8%EB%E0 прочти , потом поговорим.
Сэнсэй имеет ввиду недостаток вводных данных. То что Фуджик у Вас, понятно. Сплит-система - ясно. модель?
Тоесть при подаче питанияи на кондей сразу же подрубается компрессор? непонятно. больше информации для размышления! БОЛЬШЕ!
Обратите внимание на пускатель!99,9%проблемаименн о в нем ,залипли контакты.А кто сказал,что нужно менять плату?
Проверить пусковую релюшку компрессора, скорей всего залипли контакты реле или постаянное напряжение на катушке этого реле.
Спасибо за советы. Проблема разрешилась следующим образом. На плате есть реле, управляющее компрессором. Заменил его и все заработало .
Социальные закладки