    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    в маслоподъемных прогоняеться масло, поднимается за счёт высокой скорости газа, несколько метров в секунду..
    какое расстояние от внутрянки без ЭРВ до компрессора? сколько будут выкипать 100гр фреона например? я бы не стал рисковать..
    сколько там компрессор то на ВРФ стоит? тыщи 2 евриков?
    там около 10 метров от одного и около 30 ти до другого. всего 2 без эрв и трв остались, но думаю пока по твоему совету запустить без них а потом согнав в рессивер фреон впоять трв. просто незнаю характеристик этих ВБ, может там эрв всттроенно, хз что там китайцы изобрели.))

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    сколько там компрессор то на ВРФ стоит? тыщи 2 евриков?
    ну если весь НБ стоит250000 состоит он из 2-х компресоров винтовых, то да наверное около 2 тыщь евро один стоит)))))

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Межблочку кинули ошибка U4 ушла вышла ошибка Е2 (ошибка адресации). там нет автоматики есть только консоль с дипами а в какое положение поставить дип чтобы опросить ВБ не известно т. к. документов нет. заказчик будет делать запрос на завод. кому если интересно могу фото плат и НБ выложить. может сталкивались где.

  4. #44
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну а я чего говорил)))
    вы сами то почитайте руководства на мидею или гри я думаю там всё 1 в 1

  5. #45
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Вы реально думаете, что если в одном внутреннем блоке откроется клапан, то в системе упадёт давление..., помоему бред
    Ну не упадет а вырастет.ЭРВ открылся,фреон пошел кипеть во внутреннем блоке,давление всаса выросло,компрессор включился,холод пошел.Внутрянку выключили,клапан закрылся,компрессор откачал фреон и отключился.Зачем здесь межблочка(в теории).

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hunter163 Посмотреть сообщение
    кому если интересно могу фото плат и НБ выложить
    Давай, конечно интересно.

  7. #47
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Ну не упадет а вырастет.ЭРВ открылся,фреон пошел кипеть во внутреннем блоке,давление всаса выросло,компрессор включился,холод пошел.Внутрянку выключили,клапан закрылся,компрессор откачал фреон и отключился.Зачем здесь межблочка(в теории).
    Тоесть когда мы выключили внутряк, то в нём осталось давление, а в жидкосной и и газовой трубе вакуум?

  8. #48
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Зачем здесь межблочка(в теории).
    Я думаю для регулировки мощности компрессора, ну и по мелочам всяко разных

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    в маслоподъемных прогоняеться масло, поднимается за счёт высокой скорости газа, несколько метров в секунду..
    какое расстояние от внутрянки без ЭРВ до компрессора? сколько будут выкипать 100гр фреона например? я бы не стал рисковать..
    сколько там компрессор то на ВРФ стоит? тыщи 2 евриков?
    В VRF системах как правило стоят эффективные маслоотделители и проблема возврата масла неактуальна. За счет этого и допускается большой перепад высот между наружном и внутренними блоками.

  10. #50
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    это не освобождает монтажника от петель

  11. #51
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Ржу -нимагу !!!! Без документации ,+ глупый(супер-умный) заказчик который ничего не понимает , мой совет бегите ребята от этой работы подальше , монтаж не закончен , а значит деньги за монтажные и пусконаладочные работы не получены , а вам скинули на сервис , очень часто встречаюсь с данными видами работ -(откровенно говоря -НАДОЕЛО) , мне не жалко инфы , просто стало откровенно пох...ю на ихнее начальство которое их откровенно кидает...

  12. #52
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Тоесть когда мы выключили внутряк, то в нём осталось давление, а в жидкосной и и газовой трубе вакуум?
    Жидкостная стоит под давлением,ЭРВ отсекает газовую.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Я думаю для регулировки мощности компрессора, ну и по мелочам всяко разных
    Думается,в таких системах мощность регулируется по своим датчикам,а внутрянка регулирует ЭРВ.В холодилке такое есть-по давлению всаса включается компрессор.

  13. #53
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    вообщето ЭРВ регулирует подачу фреона, и стоит на нагнетании
    а регулируется оно по Tвсас

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    сегодня вечером выложу фото или завтра. фотоаппарат не у меня.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Carrier Maxima проблема с запуском
    от Kildare в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 22:18
  2. Проблема с запуском ККБ
    от timur1986 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 07:28
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. NVM-Pdm335W/NaB-M мультизона неоклима
    от николай30 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 15:53
  5. Проблема с запуском Neoclima - 09
    от keeper в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •