поменял компрессор на MITSUBISHi хеви 506 блок на 22 газе, не инвертор!Всас стал обмораживаться!Испоритель чистый!Кто подскажет что может быть?:confused:
поменял компрессор на MITSUBISHi хеви 506 блок на 22 газе, не инвертор!Всас стал обмораживаться!Испоритель чистый!Кто подскажет что может быть?:confused:
один из вариантов - мало газа. добавь данных
Помоему наоборот много газа, кагда мало газа начало испарителя силино обмерзает. Стравливай.
ахаха)) стравливай заправляй))
после замены компрессора заправляли по весам?
трасса какая? паяли под с азотом без??
я молчу про улицу
газа залил по норме!сколько положено!на улице где то +25 было!
токи показывают половину нормы, впаял антикислотник!
Ну и пусть обмерзает,лишь бы внутрянка не обмерзала.А компрессор родной или аналог?
Смотри обороты вентилятора испарителя,недостаточный отбор холода.
Стоит с начало помереть температуру воздуха на входе внутреннего и выходе. Цифрирь сюда выложи. Компрессор какой втулил вместо старого?
компрессор оригинал!темпреатуру сегодня померию
Как работал до замены компрессора? Не обмерзал временами? Может есть заломы трубы, уже упомянутая малая скорость вращения вентилятора, и большая производительность компрессора. И да, что с давлением на всасе?
sorry. Обычно так сам и в захлеб гоняюсь.
был сегодня!замерил скорость потока 6 м/с, температура на входе в канальник 20 градусов на выходе -2-2 градуса, давление на всасе 2,7 температура уличного воздуха 14 градусов!Включил на тепло гонял пол часа, давление на толстой трубке стало 23 бара, температура выхода из канальника 65 градусов?
Толи вода сидит, толи капеляра забилась!
на охлаждение всас мерзнет