Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Либхер 40130 болен

  1. #21
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Опыты на нём ставишь ? Он что , крыса ?
    Ну раз спиртягу тырил, то да. Но он спасся только тем, шо пошел дальше по кабакам и этанолом вытеснил метанол. А по другому никак.

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    А никто не пробовал крыс в морозилке закрывать ?
    В низкотемпературных камерах, они довольно таки нихерово себя чувствуют.

  2. #22
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Что то говорит мне о наличии воды в системе..., а это говорит о подсосе воздуха и наличии утечки R-600. (Это про Либхер).
    И модель желательно полностью указывать или сервисный номер...

  3. #23
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Пробиваем обычно домкратом с рабочей жидкостью для промывки карбюраторов.Например,Хай Гир.
    Мы холодильник ремонтируем или авто. Домкрат с маслом может подойдет.
    А вобще-то больше похоже на утечку. Надо холодильник ставить под давление(азот).

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Мы холодильник ремонтируем или авто. Домкрат с маслом может подойдет.
    А вобще-то больше похоже на утечку. Надо холодильник ставить под давление(азот).
    Повторяю.Пробиваем Хай Гиром.Маслом не пробивается. А ремонтируем автохолодильник.

  5. #25
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Что то говорит мне о наличии воды в системе..., а это говорит о подсосе воздуха и наличии утечки R-600.
    То же самое предположение родилось и у меня. Похоже на наличие влаги в системе, циклично выскакивает неисправность.
    Цитата Сообщение от Шурик 3 Посмотреть сообщение
    работает 2-3 часа в норме в хол отд +5, в мор -24, потом температура начинает расти в плюс при этом конденсатор не грееться фильтр тоже комнатной температуры,

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Libher 40130, непонятный глюк
    от Buk2007198 в разделе Liebherr
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 21:10
  2. Фотоотчет. Ремонт Либхера CUN 40130