Тема: frost f1500

  1. #1
    Пользователь Аватар для vinivan
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию frost f1500

    помогите понять что с холодилкой, когда температура достигает -3,8 перестает работать,по всасыванию уходит на ваккуум,заданная температура -8,0

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Что ты имеешь в виду:
    Цитата Сообщение от vinivan Посмотреть сообщение
    перестает работать
    - компрессор ?
    Распиши все замеры: давление до вкл, при работе, в момент откл.
    Чаще бывает - утечка, может и вода. Смотри резьбовые соединения в первую очередь.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3
    Пользователь Аватар для vinivan
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    в начале давление 3 бар на 25, когда доходит до -3,8 давление -0,8 бар на 14 бар компрессор при включении работает нормально а потом когда на вакуум уходит гремит, но самое интересное что, мин через 5 давление становится 1,5 на 20

  4. #4
    Пользователь Аватар для vinivan
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Что ты имеешь в виду:
    - компрессор ?
    .

    температура подниматся начинает

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    проверь на прихват, послушай дроссель.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  6. #6
    Пользователь Аватар для vinivan
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    трв работает, когда смотришь температуру испарителя то видно как трв открывается, но когда -3,8 как будто что происходит и трв как будто закрывается наглухо, а через какое-то время опять начинает работать но температура в будке уже выросла

  7. #7

    По умолчанию

    Может быть наличие влаги в хладагенте, фильтр-осушитель не справляется? Вода замерзает и забивает ТРВ. А потом температура поднимается и пробка тает? Хотя, конечно, температура замерзания воды 0 градусав, если давление кипения 0,8 бара, точка фазового перехода сильно не уйдет. На то, что не хватает хладагента в контуре, не очень похоже.

    Жизнь состоит из приятных мелочей, позволяющих не зацикливаться на крупных неприятностях.

Похожие темы

  1. Terrafrigo или Frost
    от Diman757 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:11
  2. Реф frost df 20
    от Сергей мак в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:58
  3. LG NOU FROST
    от vasyasabov в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 05:08
  4. Термостаты No Frost
    от VIHTER в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 04:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •