Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
ref,тогда пожалуйста об"ясни,ты пишешь что давление чуть возрастает ПО НАЧАЛУ.А потом приходит в норму???Или ты имел ввиду,что это после прочистки капилярки?
Смесь 22/142b(60/40) заменял 406-результат понравился.
Кстати как будет вести себя масло при замене 134(полиэстер) на 600(минералка)?Не произойдет ли каки?
Спрашивал про заправку, про заправку ответил. Заправил R134a - давление 0,7-0,8. Добавил R600a - давление выросло на 0,1-0,2. Но по истечении времени снижается и добавка изобутана по манометру не видна.
А если в начале дашь 10 гр. изобутана, а потом R134a - вообще ни какой разницы не ощутишь...
В ЕС R-22, R-142b под запретом, и Черепанов - то же )))
Объясни, что спросил!
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
к примеру 134 и 600й вместе выполняют разные роли. один - рабочий , второй - моющий , заодно в процессе снижает температуру конденсации (хотя в начале как раз наоборот ) , 290 и 600й вместе с минералкой отлично заменяют 12й. было зимой время , экспериментировал на стенде . разные компрессора и хладагенты. 12й и 600й тоже интересен , 22й и 290й вместе работают (600 -2 , поскольку в стендах много шредеров я могу видеть полную картину по изменению давления конденсации и перегрев видно. на практике кое что уже работает с полуубитыми компрессорами, пока успешно. в основном снижаю температуру конденсации , соответственно давление по высокому. с маслом идёт основной хладагент, как у 407 - 134йи r125 r32 , - рабочее тело, но один он слишком взрывоопасен. 410 - r32 и r125 уже пополам. всё обьяснить - слишком долго и самому можно запутаться. что и с каким маслом работает - можно всегда в справочнике или инете посмотреть.
Было время , когда 407й сам мешал и заправлял. Весы и три баллона , вот и вся премудрость.
ref,теперь ясно,спасибо.
"она кагбы сосем не дюпонт разработка-поэтому почти вне закона скажем так))" Голимый китаец)))
Но у 406 давление чуть повыше и при замене 12 на него по норме заправки компрессор греется,+к этому наш местный климат летом.Поэтому его заправляю 80% от нормы и прекрасно.Хотя подлечить подсаженый старый компрессор 100%-вариант
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Это не мои мысли , а чужие разработки и я их тестирую . У самого тоже мысли есть , но всегда уже кто то это пробовал и описал. Пока что то изобрести не получается , дай бог то, что уже есть попробовать.Сколько смесевых хладагентов, только составы смотри и делай , благо есть из чего. Хладонов в баллонах , как препаратов в аптеке.
600й совместим
В 407м R-32 (23, R-125 (25 и R-134a (52. Каждый из них отвечает за обеспечение определенных свойств: первый способствует увеличению производительности, второй исключает возгорание, третий определяет рабочее давление в контуре хладагента.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Социальные закладки