Используемый тип датчика параметр o06 изменить на NTC
Большое спасибо! Все получилось.
пробовали поменять тип датчика на NTC.все осталось по прежнему показывает 180 при нажатии верхней кнопки Е29(ошибка датчика саир)
180 - обрыв датчика.
Если установлен датчик оттайки - перекидываем и смотрим, что изменилось.
Если не установлен - берем аналогичный датчик или резистор 5-25 кОм (тип датчика оставляем NTC) и смотрим, что выдаст контроллер
Разговор про новый контроллер? Как выглядит датчик - колба металл,пластик(чёрный) или серый провод и белый цилиндрик?Крепление к контроллеру проводов посмотри,провод подергай,поизгибай может показания прыгнут - обрыв.А после перенастройки типа датчика полезно выключить и включить питание на контроллер.
Проверь контакты,разъемы соединения датчиков на контроллере , возможно он их не видит.