    Цитата Сообщение от pva Посмотреть сообщение
    при нажатии верхней кнопки Е29 (ошибка датчика саир).
    Это датчик объёма , проверьте его , можно поменять местами датчики если выскочит Е27 виновен датчик , если ничего не изменится то контроллер.

  2. #22
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Используемый тип датчика параметр o06 изменить на NTC

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    23.07.2011
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Большое спасибо! Все получилось.

  4. #24

    По умолчанию

    пробовали поменять тип датчика на NTC.все осталось по прежнему показывает 180 при нажатии верхней кнопки Е29(ошибка датчика саир)

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kot75 Посмотреть сообщение
    пробовали поменять тип датчика на NTC.все осталось по прежнему показывает 180 при нажатии верхней кнопки Е29(ошибка датчика саир)
    А сам датчик цел ?

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    180 - обрыв датчика.
    Если установлен датчик оттайки - перекидываем и смотрим, что изменилось.
    Если не установлен - берем аналогичный датчик или резистор 5-25 кОм (тип датчика оставляем NTC) и смотрим, что выдаст контроллер

  7. #27
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kot75 Посмотреть сообщение
    пробовали поменять тип датчика на NTC.все осталось по прежнему показывает 180 при нажатии верхней кнопки Е29(ошибка датчика саир)
    Разговор про новый контроллер? Как выглядит датчик - колба металл,пластик(чёрный) или серый провод и белый цилиндрик?Крепление к контроллеру проводов посмотри,провод подергай,поизгибай может показания прыгнут - обрыв.А после перенастройки типа датчика полезно выключить и включить питание на контроллер.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А сам датчик цел ?
    да датчик рабочий.поставили на другой контроллер-все работает

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Разговор про новый контроллер? Как выглядит датчик - колба металл,пластик(чёрный) или серый провод и белый цилиндрик?Крепление к контроллеру проводов посмотри,провод подергай,поизгибай может показания прыгнут - обрыв.А после перенастройки типа датчика полезно выключить и включить питание на контроллер.
    датчик серый провод и белый цилиндрик.купили 15 контроллеров и на всех одна и таже проблема

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kot75 Посмотреть сообщение
    да датчик рабочий.поставили на другой контроллер-все работает
    Поставили на другой контроллер Danfoss не из тех 15-ти, что купили одной партией?

    Проверили, что проблемный контроллер запоминает настройку типа датчика?

    Если ответы на оба вопросы утвердительны - акт рекламации с описанием проблемы и как проверяли и возврат.

  11. #31
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kot75 Посмотреть сообщение
    датчик серый провод и белый цилиндрик.купили 15 контроллеров и на всех одна и таже проблема
    У меня всегда так с новыми 102 контроллерами.Меняю тип датчика и всё нормально.P.S.В 96 году 101 появились,тоже приходилось тип датчиков менять.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    У меня всегда так с новыми 102 контроллерами.Меняю тип датчика и всё нормально.P.S.В 96 году 101 появились,тоже приходилось тип датчиков менять.
    Он написал, что:
    пробовали поменять тип датчика на NTC.все осталось по прежнему показывает 180 при нажатии верхней кнопки Е29(ошибка датчика саир)

  13. #33

    По умолчанию

    Проверь контакты,разъемы соединения датчиков на контроллере , возможно он их не видит.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Danfoss ERC 102C
    от slawenti3 в разделе Danfoss
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 11:40
  2. Продам контроллер Danfoss EKS 531D1
    от Aid в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 14:43
  3. Контроллер danfoss ?
    от Nickmen в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:43
  4. контроллер Danfoss AK-CC 550 + EKA 164B
    от Alexandr_7 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:50
  5. Контроллер Danfoss ЕКС 301,201
    от Johan1986 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 17:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •