Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 53

Тема: Samsung SH24ZW6X\SER

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию Samsung SH24ZW6X\SER

    Всем зравствуйте. Необходима помощь специалистов. Имеется уже разобранная сплитуха, по заверению кондейщиков, полетел компрессор (55B270JU1EM). Как можно его проверить доступным образом для человека далековатого от этой сферы и без спец. инструмента и ремонтопригодны ли ротационные компрессоры? Заранее спасибо.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию Samsung SH24ZW6X\SER

    Всем зравствуйте. Необходима помощь специалистов. Имеется уже разобранная сплитуха, по заверению кондейщиков, полетел компрессор (55B270JU1EM). Подсоединил электрику, естественно без трубок и хладона. Сначала работает только комнатный блок, спустя некоторое время включается внешний вентилятор и при этом в области компрессора появляется звук похожий на работу трансформатора. Как можно его проверить доступным образом для человека далековатого от этой сферы и без спец. инструмента и ремонтопригодны ли ротационные компрессоры? Заранее спасибо.

  3. #3
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Если вы считаете, что вас обманывают, то наймите других....

  4. #4
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    подать на него напрямки 220))
    если заведёться то норм, а если будет пердеть/гудеть то в помойку

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Подсоединил электрику, естественно без трубок и хладона. Сначала работает только комнатный блок, спустя некоторое время (минуты 3-4) включается внешний вентилятор и при этом в области компрессора появляется звук похожий на работу трансформатора. Это значит всё кирдык? И как должен работать исправный компрессор без газа?

  6. #6
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sander Посмотреть сообщение
    Это значит всё кирдык?
    Точно.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Точно.
    А как проверить по эл. части или по механике? Или не то и не другое не ремонтируется?

  8. #8

    По умолчанию

    Ну давайте в очередной раз ликбез... прозвонить обмотки компрессора. Проверить конденсатор или заменить на заведомо исправный. Опять же, человеку далековатому от этой сферы в рамках форума бесполезно что-то объяснять. Вызовите специалиста!!!!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sander Посмотреть сообщение
    А как проверить по эл. части или по механике?
    надо порезать и посмотреть.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Ну давайте в очередной раз ликбез... прозвонить обмотки компрессора. Проверить конденсатор или заменить на заведомо исправный. Опять же, человеку далековатому от этой сферы в рамках форума бесполезно что-то объяснять. Вызовите специалиста!!!!!!
    Ну может хотя бы попробуем? Конденсатор на пробой я проверю, на утечку по-сложнее будет, обмотки компрессора тоже думаю смогу, от него отходит 3 провода (красный и белый на конденсатор, чёрный к силовому реле), между какими проводами мерять и какое сопротивление должко быть?

  11. #11

    По умолчанию

    1,5ом и 2,5 ом кажется. и ни ни на корпус

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sander Посмотреть сообщение
    Ну может хотя бы попробуем? Конденсатор на пробой я проверю, на утечку по-сложнее будет, обмотки компрессора тоже думаю смогу, от него отходит 3 провода (красный и белый на конденсатор, чёрный к силовому реле), между какими проводами мерять и какое сопротивление должко быть?
    Еще емкость конденсатора нужно измерить. А так, из опыта, просто поменяй конденсатор на новый. В 99% помогает. Компрессоры не ремонтопригодны! Вернее не рентабелен ремонт. Только замена.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    надо порезать и посмотреть.
    Это уже для меня слишком сложно, но для общего развития, чем его режут? болгаркой? и в какой части? в верхней, там где сварной шов находится? И что делают в случаях, когда летит компрессор? Какая примерно цена вопроса замены компрессора на какой-нибудь аналог? Или цена сравнима с ценой кондея и ему дорога на свалку? ФФууххх, по-моему слишком много вопросов

  14. #14

    По умолчанию

    Доколе у нас будет несколько тем в разных разделах?!!!!!!!!!!!!!!!! По одному вопросу?

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Подскажите, сколько будет стоить, примерно, компрессор (не оригинал, а какой-нибудь аналог)? И какая цена сплитухи может быть в таком как есть состоянии? Может на запчасти купят? Компрессор 55B270JU1EM.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Доколе у нас будет несколько тем в разных разделах?!!!!!!!!!!!!!!!! По одному вопросу?
    Извиняюсь, просто сначало пришло сообщение, что не в том разделе разместил, думал, что удалили и создал новую тему в другом разделе, а оказывается перенесли в нужный, хотел удалить, но не понял как, к тому же начали помогать мне и там, и там. Как только советы исчерпаются, попрошу прибить ту тему, а эта м.б. ещё кому-нибудь пригодится.

  17. #17

    По умолчанию

    Советы все тебе выдали. И, правило хорошего тона, отпишись, каким способом устранил проблему. Вот тогда тема действительно полезна станет.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sander Посмотреть сообщение
    Подскажите, сколько будет стоить, примерно, компрессор (не оригинал, а какой-нибудь аналог)? И какая цена сплитухи может быть в таком как есть состоянии? Может на запчасти купят? Компрессор 55B270JU1EM.
    У нас такой компрессор порядка 8000 стоит. Да погоди ты с компрессором! Проверь то, о чем выше те писали!!!

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    У нас такой компрессор порядка 8000 стоит. Да погоди ты с компрессором! Проверь то, о чем выше те писали!!!
    Ок, проверю, а можно ли действительно подать на прямую 220 на компрессор и посмотреть конденсатор виноват или нет?

  20. #20

    По умолчанию

    Можно. Черный провод на фазу белый на ноль. Только сначала поменяй конденсатор, а то опять загудит. Да!!! Между белым и красным конденсатор. В твоем случае 70 Мкф

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •