Я однажды по жалобе клиента приехал, дескать не холодит. Окно на запад, ни жалюзи, ни шторок, солнце палит во всю, на кухню дверь открыта, там его супруга щи варит и котлеты жарит. Кондей то нормально холодил, только бестолку))))
Температура на испарителе должна быть 4-7 с плюсом,
добавь грамм 100-200 фреона ,
продуй наружный блок и почисти беличье колесо,
фильтра внутреннего блока должны быть чистыми.
Разок меня магазин попросил проверить оконник в павильоне - на втором году перестал холодить. Вроде все в норме, но уже через пяток минут отключился по темературе, для такого помещения ну оччень уж быстро. Как оказалось, так стал работать тогда, когда после перемещения оборудования в метре и напротив него оказался огромный шкаф, он разворачивал поток назад, быстро охлаждал этот поток и выключался, без учета общей температуры...
Мораль: кондей должен раскручивать и перемешивать весь воздух помещения, причем делается это не за один час.
Вот вам ссылочка молодой человек http://www.april-dnepr.com/r410a.htm
Читайте, просвещайтесь.
Оба фреона зеотропные смеси, 410 ближе к азеотропной, т.е. глайд минимальный.Но,но,но.Улетуч иваться из действующей хол. системы будет равномерно допускаю. А вот заправлять, например, парами из баллона ни в коем разе.Всё-таки это не моновещество, а смесь веществ с разными температурами кипения.
Социальные закладки