Тема: Повышенный ток и перегрев компрессора кондиционера SANYO 12.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    я раз столкнулся с какой то 9кой. тоже такое же было. что тока не делали...растет ток, всас поднимается и мотор выбивает. ни что не помогло, тока замена мотора.
    А у Вас давление росло, после выбивало компрессор? У меня давление постоянное, а ток подрастает. На самом деле ток не критичный, но приводит к дополнительному подогреву.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Электрон Посмотреть сообщение
    Кондей SANYO 12. LG б/у я бы не рискнул взять.
    Сингапурский поди?) Компрессор там неубиваемый! Копай в другом месте!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Сингапурский поди?) Компрессор там неубиваемый! Копай в другом месте!
    Так точно, потому и рискнул взять, а вот где еще копать?

  4. #24

    По умолчанию

    Ток растет, давление не меняется. Все-таки мне кажется конденсатор.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Ток растет, давление не меняется. Все-таки мне кажется конденсатор.
    Конденсатор- радиатор, или конденсатор двигателя? Вообще и то и то надо проверить.Радиатор помою. Жалко керхера нет, придется из шланга с насадкой для полива. Можно так?

  6. #26

    По умолчанию

    конденсатор компрессора, не радиатор. Тот я называю конденсором))) Со шланга можно, только неэффективно . Керхер
    К 5.20 на выходе 120 атм дает.

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    ... Тот я называю конденсором))) ...
    Щас кто-нить за исконную терминологию вступится...

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Щас кто-нить за исконную терминологию вступится...
    думаю не вступится уже никто... надоело)) утешает лишь то что кондейщики (в массе своей) нехолодильщики.. им и вентиля краны. но им то простительно
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Щас кто-нить за исконную терминологию вступится..
    все таки во избежание недоразумений следует называть вещи своими именами. конденсатор...теплообменни� � и т.д.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    думаю не вступится уже никто... надоело))
    спать лег)))поздно уже было.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Из практики могу сказать-тыего перезаправил. Возми пустую банку из под фриона, постав в холодильник или погреб
    примерно на пол дня. Собери схему как для дозаправки и на неработаю щем блоке минут 5 сливай фрион в банку.
    Через стекло на ман. кол. контролируй процесс. Схему не разбирай. Вкл. конд. Скорее всего будет обмерзать жидк. труба. Конролируй ток и давление. Заправляй до оттайки магистралли.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кум Посмотреть сообщение
    Из практики могу сказать-тыего перезаправил.
    Как я мог перезаправить, если заправлял по весам. У брата точно такой же кондей и заправляли тем же фреоном по тем же весам и все прекрасно работает. Кстати для тех кто заправляет без весов. Сначала влезло при заправке 200гр и процесс остановился. Далее на запущенном блоке дозаправлял. Так вот, при кол-ве 340 гр порт обмерз, а оттаял уже при 680 гр, что явно меньше значения на табличке (1010гр). Для контроля взвешивал баллон до и после заправки- ошибки нет.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Электрон Посмотреть сообщение
    а оттаял уже при 680 гр, что явно меньше значения на табличке (1010гр)
    оттаял-не значит норма. это говорит о том что давление во внутреннем теплообменнике поднялось и температура кипения плюсовая. мож там компрессор стоит не его мощности(кондюк -12ый, компр.-9ка)такое случается. тогда бы все можно было объяснить.

  13. #33

    По умолчанию

    Компрессор родной, проверено. Просто я имел ввиду, что мокрый порт не есть показатель правильного кол-ва фреона. В субботу поеду мыть конденсор и проверять конденсатор компрессора. Больше не нахожу причин.

  14. #34

    По умолчанию

    если газовый мокрый, то норм.

  15. #35
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    А с чего вы поняли, что газ R-22? Насколько мне известно в кондеях санио газ 410А. Отсюда и давление. товарищь.

  16. #36

    По умолчанию

    Monitoring,с того что в момент работы на всасе 4 с чем то бара и температура 6гр. интересно, а по манометру скока? кипение. перегрев посчитать.

  17. #37

    По умолчанию

    Фреон R22. Перегрев посчитаю на выходных, данные выложу, может чего прояснится.

  18. #38

    По умолчанию

    у тебя плохое охлаждение компрессора если это не меж-ветковое. проверь мегаомметром 500вольт думаю будет достаточно. если все нормально, то выброси весы и добавь фреона, добейся чтоб охлаждение было нормальным. имел дело с подобным явлением (дозаправил,чтоб на линии всаса было порядка +7 градусов и все, перестал выбевать). сколько лет кондею? может уже производительность потерял

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Перезаправил просто- в копрессоре есть клапана и есть момент когда оба закрыты вот ты весь и не стравил.
    Потом бухнул по весам и шильдику- получил проблемму. Я уже писал, что делаю.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    в момент работы на всасе 4 с чем то бара и температура 6гр.
    Тимуур_80, ты ЭТО читал?
    кум,
    Цитата Сообщение от кум Посмотреть сообщение
    Перезаправил просто- в копрессоре есть клапана и есть момент когда оба закрыты вот ты весь и не стравил.
    ты это о чем???про какой компр. речь то ведешь?там ротационник стоит.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  3. перегрев компрессора
    от реф21 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:15
  4. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •