  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию General Climate GC/GU-S36HRIN1

    General Climate GC/GU-S36HRIN1
    проблема такая два спилта у двух сгорели компрессора. они одно фазные ((
    нашел только 30 китаейца. такого зверя нет в городе как выяснил и заказать не кто не берется.
    возможна ли перевести его с 36 на 30 ? если да то как? горит очень

    они стоят в ЖД охлаждают комнату где работают реле контроля стрелок на ЮЖФО.... так что поездка на море может накрыться )))

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ставь, работать будут, охлаждать только хуже станут. А чего это General Climate ? Пропили разницу ? У нас только Дайкин ставят, согласно распоряжению РЖД.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    не это еще подразделение а РЖД то руководство ставят себе дайкин а туда на что деньги дали то и ставят. я у них два баллу взял на замену компрессоров 24 так они 1.5 месяца деньги искали на оплату.
    самое интересное то что дженералы проработали всего 6 месяцев и сказали пока , а эти баллу чуть больше прожили ))) на том же месте.
    Вопрос на схеме запуска дженерала стоит еще один конденсатор на пуск, его просто не ставить ? мазги на него будут реагировать? и ТРВ не надо изменять?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Менять ничего не надо , кроме номинала пускового конденсатора, это будет зависеть от компрессора (его марки) .Горят компрессора из за того , что скачки на постах ЭЦ на РЖД очень часто бывают. Запитать от другого фидера вам не дадут, поэтому необходим стабилизатор. (или с электриком договориться и всё таки кинуть на тот фидер, который идёт на управление релейной на посту). Бывает так , что всё, кроме помещения дежурного запитано от подстанции РЖД , а сам пост (свет, отопление и тд) от линии из соседней деревни. Таким образом на ряде соседних станций у нас выгорели трансформаторы всех приборов охранно-пожарной сигнализации и котлы обогрева на постах ЭЦ. В момент приезда в сети было 340 В , что успел запротоколировать и взять подписи, от которых потом они открещивались (особенно механик ШЧ) , но было уже поздно. Они фазы перепутали.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Менять ничего не надо , кроме номинала пускового конденсатора, это будет зависеть от компрессора (его марки)
    на 30 китайце 60мкф как и на родном только там их два стоит один пуск и другой на 60 тоже во время первого пуска параллельно пусковому 60. то есть во время запуска 120 и потом отключает 60 и оставляет 60.
    там трасса всего около 2 метров , думаю должен весь испаритель протянуть?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, может кто подскажет какая плата (маркировка) стоит во внешнем блоке GU-S36HRIN1 и где лучше заказать ее. Спасибо.

Похожие темы

  1. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  2. General Climate S 07 HR
    от ветер N в разделе General Climate
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 22:04
  3. general climate gc-s12hri
    от andreey в разделе General Climate
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:04
  4. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •