Показано с 1 по 6 из 6

Тема: обмерзает 2-ходовой вентиль

  1. #1

    По умолчанию обмерзает 2-ходовой вентиль

    Подскажите, обмерзает от капилярной трубки в сторону испарителя 2-ходовой вентиль. Модель Самсунг настенный.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Мыть конденсор. Симптомы перезаправки.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Фреон проверь-мало походу.

  4. #4

    По умолчанию

    Верхняя половина испарителя-прохладно влажная, а нижняя у нижнего лотка- теплая

  5. #5

    По умолчанию

    мало газа

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Люди правы-если иней от капилярки то испарение началось сразуза капиляркой очень интенсивно, на весь испаритель
    его не хватает-фреона. Чуток дозаправь.