Показано с 1 по 7 из 7

Тема: неисправность

  1. #1

    По умолчанию неисправность

    обмерзает клапан газовой магистрали внешнего блока. причина?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ИВАНОВИЧ, всас обмерзает чтоли? возможен залом, обледенение испарителя вследствии нехватки фреона , малые обороты крыльчатки внутреннего блока.

  3. #3

    По умолчанию

    испаритель чистый. предпологаю что фреона после чистки не доливали.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ИВАНОВИЧ, а какой фреон и какое давление всаса?

  5. #5

    По умолчанию

    r22/ на всасе 2 очка.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИВАНОВИЧ Посмотреть сообщение
    r22/ на всасе 2 очка.
    Утечка. Найти. Кондей заправить.
    НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ПРИЕЗДА СПЕЦОВ!!!
    Упорешь.

  7. #7

    По умолчанию

    Ищи где масло кстати.. Там и будет утечка.

Похожие темы

  1. МПУ700 неисправность
    от Velobos в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 23:13
  2. неисправность ВХС-1,3 полюс на id 961
    от костян159 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 17:21
  3. неисправность?! scc 101 we
    от alesey в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 23:44
  4. неисправность льдогенератора
    от Александр_Л в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:39
  5. Неисправность клапана
    от serafimych в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •