Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Захлебывается компрессор.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию Захлебывается компрессор.

    Дело обстоит так запускаем кондиционер компрессор пускается выходит на нормальный режим давление на всасе норма 4 после секунд через 30 - 50 начинает захлебывается и отключается сам компрессор.
    Токи помереть нечем было в тот момент. а ехать очень далеко. Может кто сталкивался с такой проблемой.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Sharkovski, проблемы с компрессором, конденсатором, эл. сетью. вариантов много

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    с сетью все хорошо с конденсаторами (там 2 последовательно стоят на 90 и на 45 ) то же все хорошо. Грешу на компрессор. Но может у кого была такая же ситуация у меня в первые так ведет себя компрессор. Жаль конечно что токи не смог померят.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Sharkovski, на кой йух ставить последовательно конденсаторы? неужто, кто то не нашел подходящий конденсатор и по формуле определения емкости последовательносоединенны х конденсаторов расчитал аналог по емкости ? да уж...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    без понятия это лыжа у них все через попу!

  6. #6

    По умолчанию

    Тоже не врублюсь зачем конденсаторы последовательно

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    без понятия это лыжа у них все через попу!
    Вообщето на лыжах и многих других сплитах ставится конденсатор с тремя выходами, 1- компрессор, 2- вентилятор, 3-общий, а если набирать емкость нужную, то цепляй паралельно, лучше будет, когда из нескольких кондеров, ток лучше держит и не стреляет, при последовательном соединении увеличуется лишь напряжение конденсатора, а емкость нет.

  8. #8

    По умолчанию

    судя по суммарной емкости кондюк то 12ый.?или какой?
    Sharkovski, нормальные кондеры у лыж. на винт какой конденсатор идет?
    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    (там 2 последовательно стоят на 90 и на 45
    случаем не один из них) проверь как ведет себя вентиллятор наружки когда начинает захлебываться, и на всяк случай проверь не забит ли наружний теплообменник

  9. #9
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    там 2 последовательно стоят на 90 и на 45
    Фигасе, а чё за лыжа такая, что там кондёр стоит на 90?.. А вчитался -последовательносоединённы е...

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    с сетью все хорошо с конденсаторами (там 2 последовательно стоят на 90 и на 45 ) то же все хорошо...
    Два последовательных конденсатора имеют общую емкость не выше самого плохого по номиналу, увеличивается только рабочее напряжение до суммы рабочих напряжений обоих деталей.
    Разгрузку системы проверял? а то может фреон загоняет в конденсатор и дальше прохода нет?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Больше 60МФ не видел,дальше 3-х фазники.

  12. #12

    По умолчанию

    1\С=1\С1+1/С2=1\45+1\90=3\90=1\30
    С=30мкФ.
    по ходу 12ая лыжа. если там действительно последовательное соединение, а не на винт 90мкФ воткнули)))

  13. #13

    По умолчанию

    на 12ке максимум 35 попадались
    90 мкф это на самолеты)

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    ребят что вы прицепились к кондерам. емае не в них причина ! Там если на то пошло стоит 3 кондера 2 параллельно(выше опечатолься ивзените голова забита сезон) )) на компрессор 3 на винт. подпотолочник 30 кажется, эта лыжа, если время будит завтра сфоткаю что б отцепились от этих кондеснсаторв
    А мне на 12 и 50мКф попадались вот завтра буду ставить на самсунг.
    А вот с обраткой скорее всего правы попробую передернуть шток.
    И кондиционер чистый я сам его обслуживаю 3 года уже.
    За это время поял 1 раз на конденсаторе трубку лопнула и 1 раз менял гайку. ( на лыжах стало частой проблемой трещины в системе в частности на конденсаторе).
    Вентилятор ведет себя абсолютно нормально в то время как начинает компрессор захлеб потом компрессор вырубается по перегреву и все вентиль продолжает вращаться.

  15. #15
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Sharkovski, Замерь ток, и проверь ёмкость конденсаторов, если конденсаторы в порядке, компрессор в утиль

  16. #16

    По умолчанию

    Sharkovski, у тебя тема и очепятки, а нарог голову ломает как помочь тебе! всякие варианты просчитывает. согласись что такая ёмкость в кондюке-ненормально.
    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    Там если на то пошло стоит 3 кондера 2 параллельно(выше опечатолься ивзените голова забита сезон) )) на компрессор 3 на винт.
    сам то понял что написал?

  17. #17

    По умолчанию

    Может в "Лыжу" в компрессор масла "хорошего" линули, вот его через 3 года и клинить начало?!

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Что написал то я понял. в наружке стоит 3 конденсатора.
    2 стоят параллельно на компрессор.
    3-ти на винт.
    В общем сдох компрессор уже поменяли .
    Спасибо всем.

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    3-ти на винт. ...
    Он хотел сказать "на вент"...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sharkovski Посмотреть сообщение
    2 стоят параллельно на компрессор.
    тут умом не понять)))параллельно, последовательно... наверное без разници?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •