Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 262

Тема: некачественный фреон.

  1. #21

    По умолчанию

    Сегодня покупал фреон. Продавец сказал:" весь фреон - - китай, дюпонт- не выдержал конкуренции". Уж не знаю правда ли.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Сегодня покупал фреон. Продавец сказал:" весь фреон - - китай, дюпонт- не выдержал конкуренции". Уж не знаю правда ли.
    А где берёшь?

  3. #23
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Нормальные поставщики либо предупреждают о качестве фреона, либо по-просту - г...о не возят .
    Аналогично: найдите сайт "Русский холод" - они честно говорят, что получают и разливают фреон из Китая, но смысл им подставляться с фуфлом???

  4. #24
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Сегодня покупал фреон.
    А торпеда в гараже гробовая ?

  5. #25
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    напоролся на дерьмовый 134.ни когда его не применял лежал 1б. с драконами для ассортимента.а тут сложилось так чтобы не быть крайним поставил на мороженицу ско-200 и заправил 134.звонят через день мороженное мягкое.приехал давл. всас 0.2 бар. компрессор огнянный,термостат на мин. не отключает.и при мне компрессор заработал рывками.откл. охладил тряпкой с водой ,стравил 134 ,масло стало как вода жидкое.свакумировал и заправил фреон пр.проработал 15 мин. и отключился термостатом.прошло 2 дня ,сегодня звонил -говорят работает нормально.вот так нас барыги обувают.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    А где берёшь?
    Серьёзных фирм у нас нет, так...барыга. но с размахом.
    406-ой кокой-то левый попался, ведёт себя вообще не так как прежний. Давление на всасывании 0,6-0,7 атм., протаскивает очень долго, можно даже подумать, что засор или не хватает, сначала идёт в вакуум потом наоборот лишку, кондёр греется как при засоре, но что интересно отключение довольно быстрое. При отключении давление поднимается незначительно, у прежнего было вроде за 2 атм у этого меньше 1,5 атм. Опробовал пока на "Атланте" с засором и "Саратове"(двухкамерном). На коробке ни чего не написано, под приклеенным скотчем надпись, баллон похоже старый весь в грязи и мятый. Звонил продавцу, говорит всё с завода, Китай. В жару наверно он не пойдёт вообще. А как вам коробка со 134-ым? или тоже шняга?
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    А торпеда в гараже гробовая ?
    В торпеде оказалась похоже смесь, сравниваю с эталоном ( 1 килограмм совдеповского 12-го в кеге) давление разное.
    Последний раз редактировалось fylhtq; 21.09.2010 в 09:17.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2011
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Вставлю свои пять копеек.
    Фреон из Китая.
    Откупорил новый баллон R134a, померил давление насыщенных паров при +20 он мне выдал 9bar! что в переводе на температуру +40С! По этим параметрам очень похож на R404a. Сравнивал показания на другом баллоне там все норм. соответствует. Этот однозначно постараюсь вернуть поставщику и проверю остальные запасы. Теперь даже и не знаю как быть, до этого всегда лил не проверяя, что привезли то и использую.
    Был ещё в прошлом трабл с R404a из Китая. Обслуживали сеть пятерочек, так там все централи летом по высокому давлению вылетали и холодопроизводительность мягко говоря не та (в нормальную погоду). Старший напарник-друг до хрипоты доказывал что вся проблема в этом говеном фреоне, доказал таки! В одном проблемном маге экспериментально заменили на фирменный Дю Пон и все стало работать значительно лучше! не скажу что идеально, потому как монтаж мягко говоря кривоват. С тех пор 404-й из поднебесной не использую, себе дороже.

  8. #28

    По умолчанию

    Китайского фреона существует много разновидностей. Хотелось бы знать, какой из тех, что на рисунках лучшего качества?
    R134A_1220_0_1306396940.jpg
    6194388.jpg

  9. #29

    По умолчанию

    Подскажите плиз где в Питере можно анализ фреона сделать на газоанализаторе?

  10. #30
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ивансон Посмотреть сообщение
    Китайского фреона существует много разновидностей. Хотелось бы знать, какой из тех, что на рисунках лучшего качества?
    R134A_1220_0_1306396940.jpg
    Вот в такой коробке фальсификат попадался в прошлом году ,меня бог миловал , в этом году пошли повторы с засорами , сгоревших компрессоров пока нет , но видимо будут .
    DSC04093.jpgDSC04094.jpg
    Игорь в прошлом году делал этот холодильник , прошло чуть более года , вот результат. Хладагент имел резкий запах ацетона . Пол баллона ещё стоит неизрасходованных , баллон ещё вернули , подложив поставщику свинью , то есть брали нормальный , отдали левый , так Гена поступает , любитель всех кинуть.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    так Гена поступает , любитель всех кинуть.
    Шо за Гена такой,крокодил

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Шо за Гена такой,крокодил
    Небольшого роста , матерится просто . Молодой пацан , любящий звонить в колокола и нанимать в помощники кого угодно , лишь бы не платить. Был у него пистолет , а разрешения не было , теперь ни пистолета , ни денег нет , правда судимости тоже нет , но это пока , пока не станет как декабристы - "залупились и висят" . Сказочно непорядочный свин , года три не пересекались , но при упоминании о нём все рассказывают новые про него истории , закупается у того же поставщика ,что и я , но она от него не в восторге . Видимо не соей смертью умрёт , ну да бог ему судья.

  13. #33
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Две недели отработал на некачественном хладагенте холодильник Индезит с новым АСС 57 , новым фильтром и новой заправкой 134. Вот такой песок был вверху фильтра !
    DSC04123.jpg
    Посоветовал вернуть баллон продавцу в "Морену" .

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Вот такой песок
    Иногда образовывается в холодосах работавших"до последнего" с утечкой по низкому.
    В итоге "зашкваренное" масло,оставшееся в кондёре,после ремонта забивает фильтр этим порошком с резким запахом.

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenZel Посмотреть сообщение
    Иногда образовывается в холодосах работавших"до последнего" с утечкой по низкому.
    В итоге "зашкваренное" масло,оставшееся в кондёре,после ремонта забивает фильтр этим порошком с резким запахом.
    +100. если бы система промывалась, то можно было бы сделать вывод о хреновом фреоне. опять же только чтоб была уверенность в ФО-что там молекулярная решётка не для 12 газа..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #36
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    +100. если бы система промывалась, то можно было бы сделать вывод о хреновом фреоне. опять же только чтоб была уверенность в ФО-что там молекулярная решётка не для 12 газа..
    Если бы из этого баллона умер только один холодильник , то никто и не говорил бы , а тут и компрессор на шкафу лёг и холодильники бытовые и машина вернулась в давлением по нагнетанию около 25 ! И опять тот же самый запах ацетона , как около пол баллона остаётся - усиливается.

  17. #37
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    как около пол баллона остаётся - усиливается
    давно убедился неоднократно - что все надо жидким заправлять, я понимаю возможные возражения, мол моногаз и т.п., НО...
    вот был старый баллон с R12 13,6 кг, считал его именно 12-ым, заправлял только парами из него, все холодильники заправленные не вызывали нареканий, тянул его понемногу и вот осталось грамм 500 - налил в пробирку жидкого и смотрю что-то кипит не достаточно интенсивно как для ~-30 - кинул туда термометр - 11 градусов...

  18. #38
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    я сейчас никому из продаванов не верю))) "У нас сертификаты на все!" Молча соглашаюсь, достаю анализатор..."Ой, а что это?" Подтверждение вашего сертификата, .ля!!! Показываю результат. Если все ОК-поздравляю и покупаю. Ежели нет-следует удивленная рожа и вопли "Наипали!!!" , потом предложение продать за полцены и никому не говорить... А вот йух вам по всей морде!!!

  19. #39
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    достаю анализатор...
    тот 12-ый, что я выше писал при мне продаван проверял GA500 - было что-то типа 98% - видимо эти 2% на остатке и остались... )

  20. #40

    По умолчанию

    DSC00105.jpgDSC00106.jpgDSC00107.jpg

    Надписи прикольнинькие Auto да Auto

    Неглядя хапнул балончик R12, перед заправкой только расмотрел что под наклейкой R134 написано.
    Вернул назад,продавец утверждает что 12 газ, все берут и никто не жалуется. В другом магазине точно такой балончик только без наклейки R12 продается как 134.
    Кому верить?

Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Фреон 23
    от Icecap в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 23:55
  2. фреон 502
    от Galin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 21:30
  3. Гидроудар или некачественный испаритель?
    от sollex в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 22:01
  4. фреон R-22
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 12:31
  5. фреон
    от термо в разделе Поиск расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •