Подскажите для чего после ТРВ установлен соленоид, который в схеме которая у меня он называется влагоотделительный электромагнитный клапан ?
Подскажите для чего после ТРВ установлен соленоид, который в схеме которая у меня он называется влагоотделительный электромагнитный клапан ?
читай. там вродь есть описалово.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=969
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Спасибо, я эту инструкцию имею, но в ней не сказано для чего соленоид, когда он откр/закр.
При осушке клапан закрывается, площадь испарителя уменьшается и влага интенсивнее оседает на испарителе. Этой опции может и не быть. Она работает вместе с датчиком влажности.
Помогите разобраться Sabroe 508/558 инструкция есть бестолку.контейнер живёт своей собственной жизнью.стоит ночь откл.утром вкл.работает 1 мин.всё.стоит какая-то защита нуна эл.принципиальная схема если у кого есть скиньти пожалуйста.контейнер стоял зиму была изменена контрольная точка.контроль влажности откл.режим экономии откл.
PTI-тест что говорит?
прохождение теста всё внорме
Подскажите пожалуйста SABROE “THERMO KING” МР-3000?
на самом контейнере написано mp3000, на микросхеме mp2000, почему?
Не встает на оттайку пишет - not activated , все датчики стоят, датчик frost не виден?