Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 95

Тема: Увеличение производительности чиллера или сага о мутной теме

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Это уж совсем абракадабра. Не мог сдержаться.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Объяснил по простому, не вдаваясь в теорию...
    Написал же для beerlover - юзера этого чиллера, а не для специалиста по холодильным установкам, так ему понятнее, если писать про теплоту, то у чела возникнет простой вопрос - какая там теплота, там же холод.

  2. #22
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Производительность ИП можно изменить или увеличив разность температур или увеличив теплопередающую поверхность (формула Ньютона-Рихмана). При неизменной поверхности (то что мы имеем) и той же производительности установки меняя насос ничего не добьёшься.
    А что мы изменяем, прилаживая вентилятор к статическому испарителю или конденсатору? Производительность-то увеличивается!
    Единственное, что чиллеры - более мутная тема: там охлаждается жидкость, а не газ (воздух)...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beerlover Посмотреть сообщение
    Можно ли увеличить производительность испарителя методом увеличения производительности насоса пропилен глюколя?
    1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль. вроде все в школе проходили. производительность машины измеряется в ваттах. если протока увеличится, то за 1 сек. будет циркулировать большее кол-во теплоносителя, т.е. та же работа будет совершаться над большим объемом теплоносителя. если на чиллере есть ступенчатое увеличение производительности и запас по мощность, то рискнуть можно было б, а если работает на пределе, то всас будет в результате недоохлажденного теплоносителя расти, а охлождаемый объект греться.
    интересно. а какая температура теплоносителя? если плюсовая, то лучше наверное заменить пропиленгликоль на воду. у воды кажется лучше теплоотдача(или теплообмен???)короче в секунду может больше тепла отдать(взять) чем пропиленгликоль.
    как то так.

  4. #24
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    freezer41, есть ещё такая важная фишка как теплоёмкость - сколько теплоты заберёт какое-то количество вещества при нагревании на 1 градус... Это тоже имеет значение при выборе хладагента, хладоносителя и т.д.

  5. #25
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Но уменьшив температуру кипения мы производительность установки уменьшаем на каждый градус на 3%
    Я имел в виду возможность затопления испарителя , т.е. увеличение поверхности теплообмена до крайней точки на выходе из испарителя , опасность гидроудара увеличивается.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    есть ещё такая важная фишка как теплоёмкость - сколько теплоты заберёт какое-то количество вещества при нагревании на 1 градус...
    наверное это и имел ввиду
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    у воды кажется лучше теплоотдача(или теплообмен???)короче в секунду может больше тепла отдать(взять) чем пропиленгликоль.
    как то так.
    вот в этом месте

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    самый простой способ повысить производительность машины - врезать теплообменник. проверено.

  8. #28
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    ...наверное это и имел ввиду...
    freezer41, определись! Имеют значение две вещи: сколько теплоты унесёт хладоноситель (теплоёмкость) и как быстро эту теплоту он сможет принять, а потом отдать - это уже теплоотдача... Плюс не надо забывать про теплопроводность стенки трубы...

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
    самый простой способ повысить производительность машины - врезать теплообменник. проверено.
    Не понял, это что за кулибин выискался? Куда врезать? Тогда каждому холодосу врезаем по теплообменнику и производительность их увеличивается, ну и вперед за нобелевской премией............

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    При увеличении производительности насоса увеличится теплообмен,вырастет давление испарения,увеличится наполняемость испарителя,увеличится холодопроизводительность.� �граничивается возможностями компрессора.

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    брателло LEO351 . прочтите в книжке что такое регенеративный теплообменник. даааааааа. что такое труба в трубе нам неведомо . к вашему ( наверное ) глубокому удивлению эти простые устройства используются в холодильном оборудовании с незапамятных времён. И то, что Вы этого не знаете - только подчёркивает Вашу невежественность. с уважением к коллегам. кулибин.

  12. #32

    По умолчанию

    Неправильный подбор компонентов системы к температурным требованиям охлаждаемых помещений ? Из минимума выжать два максимума это девиз конторы,в которой работаю. На практике ни разу не вышло ничего путного.Если у людей в глазах круги, как у Рокфора из Чип-и-Дейл. . . Уроды . . Простите, профи, накипело . . . :mad:

  13. #33
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    zigzag, не надо, пожалуйста, громких слов и переходов на личности... Наша общая цель - разобраться в теме, а не повесить каждому ярлык "вежественный", "невежественный"... Все мы чего-то не знаем, в чём-то путаемся, а иногда просто непонятно высказываемся... Чувствую, появится Garrik13 и научит всех нас уму-разуму...

  14. #34
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Из минимума выжать два максимума...
    Классное выражение, улыбнулся даже... Повысить производительность или КПД установки можно иногда, но в разумных пределах, конечно... Тот же теплообменник - хорошая штука...
    Жалко, автор темы пропал - спросить бы, что конкретно ему нужно, что случилось, почему вдруг встал вопрос об увеличении "производительности испарителя"...

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А что мы изменяем, прилаживая вентилятор к статическому испарителю или конденсатору? Производительность-то увеличивается!
    Интереса ради и пользы для поэкспериментируйте.Ампер� �етр. Увеличиваем скорость вентилятора ВО-да, производительнось растёт.Есть в сплитах такой режим "Турбо", т.е. ускоренное охлаждение. Но долго в этом режиме машина работать не может. Это режим "на износ" и ток здесь явно выше номинала.При переходе в "нормальный" режим ток заметно уменьшается. Что из этого следует? В "тяжёлом" режиме эксплуатировать технику нецелесообразно. Производительность поднять на время можно, а вот удельная производительность (на единицу затраченной мощности) снизится.

  16. #36
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    просто хол, о чём речь... Увеличил теплообмен, увеличив поверхность испарителя или циркуляцию - увеличивай и всё остальное, если нет запаса по холодопроизводительности.. .

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
    прочтите в книжке что такое регенеративный теплообменник
    Лет 10 назад читал про них научную статью, не помню где, помню только что для себя сделал выводы:
    1. это хорошо в бытовых и коммерческих холодильниках, в промхолоде овчинка выделки не стоит.
    2. это эффективно для R-134, R-404 и неэффективно или даже приводит к отрицательному эффекту на R-22. Другие фреоны тогда либо не использовались либо еще не были придуманы
    zigzag, когда пишешь тут, выражайся яснее:
    Цитата Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
    самый простой способ повысить производительность машины - врезать теплообменник
    теплообменником называется и конденсатор и испаритель, а из твоего поста не понятно что и куда ты хочешь врезать (или кому)

  18. #38
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    ...в промхолоде овчинка выделки не стоит...
    В промхолоде применяется штука покруче - экономайзер. "Для увеличения холодильной мощности применяют экономайзер, как правило, это пластинчатый теплообменник, однако встречаются кожухотрубные. Часть жидкости отбирается из общей жидкостной линии и через соленоидный вентиль и терморегулирующий вентиль (ТРВ) подается в экономайзер. Выкипающий холодильный агент охлаждает основной поток холодильного агента и в виде пара подается через фильтр в компрессор. Так как при этом объемная производительность компрессора увеличивается, то увеличивается холодильная мощность". (http://www.holodsnab.com/info/02-1.php)

  19. #39
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Сообщений
    141

    По умолчанию

    в любом случае и экономайзер и просто регенеративный теплообменник выполняют одну и ту-же функцию---- понизить температуру жидкости перед ТРВ и подогреть всываемые пары при постояном давлении впрыска. и какой отрицательный эффект может быть при наличии в системе теплообменника?

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Тоже верно... С удовольствием почитаю продолжение.
    Я экспериментировал с чиллерами Trane. Купили чиллер без встроенного гидромодуля, он как опция дорогой, сделали сами. Вышел раз в 10 дешевле. Насос "Kolpeda" брали с запасом. В работе нагнетательным "Батерфляем" регулировал оптимальную скорость потока и, соответственно оптимальный теплосъем в пластинчатом охладителе. Процесс регулировки довольно простой, а "Заказчику" реальная экономия.
    Надо что бы beerlover написал, что он подразумевает под увеличением мощности испарителя - или просто понизить температуру гликоля, или увеличить количество потребителей без потерь в температуре. Но в любом случае выше расчетных пределов данного чиллера не прыгнет.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как изменить порядок сообщений в теме
    от Ostko в разделе Корзина
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 17:54
  2. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  3. Что с панасоником? Симптомы в теме.
    от Асахи в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 23:22
  4. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •