Показано с 1 по 18 из 18

Тема: компрессрно-конденсаторный блок

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию компрессрно-конденсаторный блок

    Здравствуйте!
    Не можем разобраться в чем причина неисправности компрессрно-конденсаторного блока KCA 27 S/Z! Компрессор рабочий,питание подаётся (380v)! Перед неисправностью обмерзал трв.,была произведена дазаправка (R-407). При принудительном запуске давление на газовой трубе 3.5 очка,начинает обмерзать компрессор! Никакого описания и эл. схем данного блока нет!
    Подскажите,как устранить неисправность? срочно!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    Перед неисправностью обмерзал трв.,была произведена дазаправка (R-407)
    дозаправка 407ым не рекомендуется, т.к. при утечке компоненты утекают неравномерно.
    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    При принудительном запуске давление на газовой трубе 3.5 очка,начинает обмерзать компрессор!
    испаритель обдувается?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    дозаправка 407ым не рекомендуется, т.к. при утечке компоненты утекают неравномерно.

    испаритель обдувается?
    да. что если попробовать перезаправить?

  4. #4

    По умолчанию

    возможно испаритель загрязнен или фильтры. нет теплосъема с теплообменника, вот он и мерзнет

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    возможно испаритель загрязнен или фильтры. нет теплосъема с теплообменника, вот он и мерзнет
    проверяли,всё чисто! только что техник сказал что запустил машину : всас 1,5 нагнетание 15 очков

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    всас 1,5
    при таком давлении конечно мерзнуть будет. мож ТРВ сетка забита. нагнетание должно быть теплым возле ТРВ.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    А как проверить эту сетку? нагнетание у ТРВ теплое...

  8. #8

    По умолчанию

    вы работаете с трехкомпонентным газом 407. в данной ситуации я бы эвакуировал газ, свакумировал и заправил заново в жидкой фазе. а заодно проверил бы ТРВ в промежутке перед вакумированием. а после уж диагностировал бы систему.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    вы работаете с трехкомпонентным газом 407. в данной ситуации я бы эвакуировал газ, свакумировал и заправил заново в жидкой фазе. а заодно проверил бы ТРВ в промежутке перед вакумированием. а после уж диагностировал бы систему.
    что значит проверить трв? я никогда с ними не сталкивался...

  10. #10

    По умолчанию

    ну отрутите жидкостную линию, выташите дюху и посмотрите, нет ли там зассора.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Померий температуру перед жидкостным фильтром и после него, если разница больше 3-х градусов то возможно засорился фильтр надо менять. А так надо собрать фреон, хорошо отвакуумировать и заправить жидкой фазой по шильдику с учетом трассы, а потом диагностировать. Посмотреть на испоритель если обмерзает значит плохой теплосьем, возможно вентилятор слабо продувает испаритель. Если мерзнет на ТРВ надо чистить или менять фильтр ТРВ или менять ТРВ.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЮП Посмотреть сообщение
    Померий температуру перед жидкостным фильтром и после него, если разница больше 3-х градусов то возможно засорился фильтр надо менять. А так надо собрать фреон, хорошо отвакуумировать и заправить жидкой фазой по шильдику с учетом трассы, а потом диагностировать. Посмотреть на испоритель если обмерзает значит плохой теплосьем, возможно вентилятор слабо продувает испаритель. Если мерзнет на ТРВ надо чистить или менять фильтр ТРВ или менять ТРВ.

    почему-то компрессор сам не заводится,только принудительно!

  13. #13

    По умолчанию

    проверь защиты если таковые имеются. возможно стоят реле давления по низкому. мож. еще что то в цепи питания. если нет схемы, то надо посмотреть по проводкам.компр. так понимаю пускается с маг. пускателя? посмотрите цепи через которые запитанна катушка пускателя.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    спасибо всем за помощь!!!! заработало ))))

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    спасибо всем за помощь!!!! заработало ))))
    Ещё не плохо было бы написать, почему заработало .

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    спасибо всем за помощь!!!! заработало ))
    а где собака то порылась?
    вот так всегда...

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    блин да пару контактов хреновые били на управлении!!! извините за беспокойство.... сигнал на включение не приходил,а так как серьёзный объект вот и за переживал и совсем забыл про электрику!!! )))) опять забыл : "спешка нужна только при ловле блох" спасибо!!!!!

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    опять забыл : "спешка нужна только при ловле блох"
    и при поносе)))

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 05:53
  2. Компрессорно-конденсаторный блок
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 08:22
  3. конденсаторный пускатель
    от ammiak69 в разделе Электрика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:11
  4. York HCE 180 Компрессорно-конденсаторный агрегат
    от Юрий Ткач в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 13:38