    По умолчанию Кариеровские фанкойлы

    Столкнулся с такой *опой. Текут фанкойлы. Приехал - не пашет помпа, ну вроде сдохла. На следущий день не пахали 20 таких же фанкойлов. Та же шляпа. Стал копаться. И вот тут столкнулся с "шайтаном" каким-то: на пульте управления при выставлении температуры, в каких-то положениях помпа начинает срабатывать в каких-то нет причем везде по-разному... В этом регуляторе проблема? Или нет... ХЗ Может кто-то сталкивался?.. Помпы разбирали, мыли... :confused:

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Если фэкойлы-касета , посмотри датчик уровня в ванночке. Это геркон с кольцом поплавком. Доберись до оного, колечко
    вверх помпа вкл. На этом датчике (колеке) соберается кака мешающая движению, дельта 2-3мм. если не помогло по
    цепочке дальше.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    30.07.2010
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Благодарю... Да там стоят кассеты... О_о)!... Да эта кака всегда мешает дренажу... Я правильно понял - поплавок стоит отдельно от помпы?..

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    30.07.2010
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Вообщем разобрали эту "гадость"... поплавок чист как младенец...О_о)... Реле на плате щелкает, а вот питание на помпу не приходит((( вот в чем вся беда... Но при этом... на некоторых машинах которые текли, заработали... Вот в чем сама странность...)))...

Похожие темы

  1. Фанкойлы для теплового насоса воздух-вода Panasonic Aquarea T-CAP
    от Алекс Жук в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 07:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •