Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Компрессора на 404 газу

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.08.2009
    Сообщений
    33

    По умолчанию Компрессора на 404 газу

    Уважаемые холодильщики, вы не замечали что компрессора на 404 газу тяжелее переносят жару? Сегодня было два случая подряд когда холодильники вырубались по собственной тепловой- на одном копрессор данфос 8.5 CL на другом аспера но помошнее. Конденсаторы чистые, но компрессора греются очень сильно. может мне их 22 м перезаправить он вроде как меньше расширяется при высокой температуре а данфос темболее LBP?

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Digas Посмотреть сообщение
    ...не замечали что компрессора на 404 газу тяжелее переносят жару?
    Замечал противоположное.
    Цитата Сообщение от Digas Посмотреть сообщение
    Конденсаторы чистые, но компрессора греются очень сильно.
    Внешний вид конденсатора ещё не показатель его чистоты. Кроме того, немаловажно, какой стоит вентилятор обдува и в каком он состоянии.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.08.2009
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    конденсаторы абсолютно чистые аш блестят, керхером все промыл. где данфос стоит- холодильник новый, вентилятор штатный стоит, а вот где витринка опен фронт с асперой признаюсь- менял вентиляторы- там их два, да наверное слабенькие поставил, по 200 рублей, придется помошнее ставить, хотя конденсатор охлаждает достаточно а вот на обдув компрессора не хватает...надеюсь что поможет, с данфосом что делать не знаю, если чо отпишусь

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Digas, а правильно ли подобраны компрессора? может на средняхе стояли низкие компрессора?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.08.2009
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    оба холодильника среднетемпературные, компрессора штатные, один из них- со стеклянной дверцей вроде пивного (данфос 8.5 CL) совсем новый, там все блестит! неужели компрессор поменять надо? Данфос то точно низкотемпературный (LBP)вот и не справляется очевидно, менять буду дак что нибудь из серии HBP возьму да желательно на 22 фреоне, ИМХО

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    попробуй его 134 заправить.

  7. #7
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    попробуй его 134 заправить.
    Не вытянет температуру.

    Цитата Сообщение от Digas Посмотреть сообщение
    компрессора на 404 газу тяжелее переносят жару
    Цыфрь жары обозначь. И в агрегатном отсеке, плюс циркуляция воздуха. А шо за оборудование? Фамилия есть?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    если оборудование среднетемпературное попробуй 406а.134 не нужно.

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Digas, Измерь напряжение в сети заказчика,если пониженное,то компрессора берут всё на себя и моторы конденсаторов вращаются всё медленнее, давление нагнетания растёт и компрессора берут ещё больше,пока не сядут на тепловую.В жару у меня были такие варианты в ларьках.Напряжение 190 В,температура +35.Вышел из затруднительного положения дозаправкой фреона выше нормы-добился обмерзания всасывающих трубопроводов до компрессоров.Сразу на POLAIRах изменился звук работы компрессоров и микрики конденсаторов закрутились в полную силу. Ещё может выручить установка контроллеров с возможностью регулировки отключения вентилятора испарителя по температуре.Настроить его на(-8 на испарителе) . Ну для данфос 8.5 CL без этого вообще нельзя.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    06.08.2009
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Насчет напряжения даже не задумывался, местечко вполне цивильное, все другое оборудование в том числе холодильное работает нормально. Насчет замены газа подумывал, но думал менять на 22, так как у 134 и 406 ого параметры от 404 го уж очень разнятся. В результате поменял компрессор поставил среднетемпературную асперу на 22 м и все нормально, холодильник со стеклянной дверкой типа Helkama. а стоявший компрессор подобрал, возможно он еще хорошо покажет себя где нибудь на ларе!

Похожие темы

  1. компрессор Lunite 2480 на 22 газу ни у кого не валяется?
    от shaban84 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 06:24
  2. Компрессор RoHS L76cz на R134a газу.
    от aleksei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 11:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 11:02
  4. Автококдиционер на газу
    от Калясик в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:34
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •