Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Контроллер EKC102D

  1. #1

    По умолчанию Контроллер EKC102D

    Непрерывно мигают значки. При входе в меню высвечивается А45. Компрессор стоит. Что делать???

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    А45 - режим ожидания, если r12 - (-1), устнови (1)

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    или - а45: режим ожидания (охлаждение остановлено через вход di)
    Как вариант:
    координированная оттайка
    координированная оттайка может быть выполнена
    двумя способами. посредством кабельного соедине-
    ния между двумя контроллерами, или через систему
    передачи данных.
    кабельные соединения
    один из контроллеров определяется как главный
    контроллер, и в него может быть вмонтирован модуль
    с батарейкой, обеспечивающей энергонезависимость
    часов реального времени. когда оттайка запущена, все
    ведомые контроллеры по сигналу главного тоже запус-
    кают оттайку. после оттайки контроллеры переходят
    в режим ожидания. когда все контроллеры перешли
    в режим ожидания
    , происходит переход к охлаждению.
    (если хотя бы один из группы требует оттайки, другие
    его ждут
    ).

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Максимальное резервное время после координированного оттаивания
    Когда контроллер завершит оттаивание, он будет ждать сигнала, который со-
    общит, что охлаждение может быть возобновлено. Если по той или иной причи-
    не этот сигнал не появляется, контроллер сам начнёт охлаждение по истечении
    резервного времени-о16

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Что за дурацкие контроллеры... Получили партию в комплекте с датчиками. Датчики не видят. После редактирования o06 увидели датчик камеры. При нажатии на нижнюю кнопку пишет non. Хотя по u09 видит. При том что на 102D1 изменение o69( которого на 102D нет) с 0000 на 0001(2) приводит к положительному результату, то бишь показанию температуры при нажатии на нижнюю кнопку. Пробовал менять o70. Фух, чёт я наплёл.. Подытоживаю. Что изменить, дабы не было non?

Похожие темы

  1. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  2. контроллер
    от Игорь63 в разделе Контроллеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 21:25
  3. RC1 что за контроллер!?
    от павел1974 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:25
  4. Что за контроллер
    от Alexholod в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:16
  5. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •