Показано с 1 по 11 из 11

Тема: внизу мороз , вверху простокваша !

  1. #1

    По умолчанию внизу мороз , вверху простокваша !

    Господа холодильщики, вопрос у меня к более опытным товарищам следующий :
    есть холодильный пристенный шкаф (0 + 7) в нём молочка , холодит нормально (всмысле внутри), но холод не доходит до верхних полок , т.е. в первых двух снизу молочко как кусок льда , а на верхних через несколько дней превращается в простоквашу, на контроллере (elewell) температура от 4 до 7 , внутри ничего аномального не наблюдаю .
    P.S. Рядом такой же шкаф с молочкой и в нём всё нормально , конструктивно ничем не отличаются , переделок не видно .
    Заранее спасибо !

  2. #2

    По умолчанию

    посмотрите оттайку и работают ли все вентиляторы обдува испарителя.

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    +1. посмотрите - все ли режимы работы 974ого включаются правильно (включение вентиляторов испарителя , вкл. оттайки)

  4. #4

    По умолчанию

    Вентиляторы работают нормально , я же писал, что холод чувствуется при вскрытии , но выше определённого не поднимается , а в оттайке , что конкретно смотреть (макс. t , время, количество ) ?

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    если вторая горка такая идеальная , то надо сравнить с её настройками

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Violator Посмотреть сообщение
    Вентиляторы работают нормально , я же писал, что холод чувствуется при вскрытии , но выше определённого не поднимается , а в оттайке , что конкретно смотреть (макс. t , время, количество ) ?
    Вентиляторы (или один) могут не работать, а холод (как в Вашем случае) будет только рядом с испарителем. На верхние полки холодный воздух сам не поднимется, хоть тресни.
    Какой тип оттайки? Если ТЭН - прозвонить. Идет ли питание с контроллера? Как визуально выглядит испаритель ( не глыба ли льда)? И вообще, какая модель, о чем речь?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Вентиляторы (или один) могут не работать, а холод (как в Вашем случае) будет только рядом с испарителем. На верхние полки холодный воздух сам не поднимется, хоть тресни.
    Какой тип оттайки? Если ТЭН - прозвонить. Идет ли питание с контроллера? Как визуально выглядит испаритель ( не глыба ли льда)? И вообще, какая модель, о чем речь?
    вентиляторов два и оба прекрасно работают , тип оттайки - электрический , питание идёт , испаритель не обмерзший , вот модель не помню - посмотрю напишу .

  8. #8
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    куда гонят воздух вентиляторы? должны вверх..если задняя стенка перфорированная, как у регалов, то может верхние отверстия мхом затянуло и нет протяжки верхних полок...а может и не добивает вовсе...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    бывает такое из за неправильного расположения датчиков эливела, у меня банетта постоянно обмерзала из за того что датчик валялся вблизи тэна - и оттайки плохо проходили и температуру не набирал толком...

  10. #10

    По умолчанию

    1.Не исправен датчик испарителя(если тэновая оттайка) 2.Неправельное расположение датчика Pb1 3.Залипание контактов микропроцессора,т.е.контро� �лер не отключает компрессор,на elewel часто бывает

  11. #11

    По умолчанию

    решение оказалось очень простым - поднял выкладку на 2,3 см и распределение холодного воздуха по горке стабилизировалось , так что дело вовсе не в контроллере !
    всем спасибо , тема закрыта !

Похожие темы

  1. Атлант XM-4521-180-ND Ошибка L, вверху 5 градусов, внизу -33
    от Scorpikor в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 19:22
  2. Атлант 1704-03: в морозилке справа вверху торчит контакт
    от bulwark в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 15:47
  3. Индезит В160.024 не отключается,задняя стенка вверху и справа шуба
    от rover33 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 00:34
  4. Beko CN329220 Вода внизу.
    от DimaNew в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров