  1. #61
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    что б человек на эту тему не беспокоился. я об этом сказать хотел.
    Беспокоился правда(и то что всас охлаждает думал) Поставил б/у компрессор (теперь полегче стало) Наблюдения: при ТРВ давление низкое 1,7 высокое 12,5 температура компрессора 75 (макс). На капелляре низкое 2 высокое 3,5-4 Ампераж 6 (вместо 9 положенных), а температура тушки 75 ( макс)

  2. #62
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    высокое колеблется, поставь демпфер или расширитель, если оно тебе мешает, для сглаживания пульсаций.
    Да пусть себе колеблется- мне не мешат, я принял это за глотание жидкости

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    а температура тушки 75
    войдет в режим, будет выключаться, отдыхать, поостынет.

  4. #64
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Месяц работает на -7(Сказал чтоб ниже не ставили). Высокое 3 Низкое 1,2 Температура тушки компрессора 60-58. Ампераж 6,5 (при норме в 9,5А) На улице 36градусов (работает в пропорции 75 работа 25 отдых, ночью (25гр)50 на50)

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Ампераж 6,5
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Высокое 3 Низкое 1,2
    откуда при таком давлении току то норм. взяться? тока не "высокое" 3 вероятно, а жидкостная? высокое до дросселя.

  6. #66
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    откуда при таком давлении току то норм. взяться? тока не "высокое" 3 вероятно, а жидкостная? высокое до дросселя.
    Спасибо. А ведь точно, на 6-ке шредер, после капилляра. Какой прогноз, работать будет? Клиент не звонит пока(боюсь сглазить), на улице сегодня 44 было, в 21 час -36- класс. Мне нравится, лучше чем слякоть и грязь.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Какой прогноз, работать будет?
    так ведь работает... если в режиме работает, то нормально

  8. #68
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Работает, пока, 11 месяцев.Клиент до -10 в камере держит(хотя я его предупреждал -7), доволен, и я тоже. Просят на цветы сделать, из статики (испаритель).

  9. #69
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Работает

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Работает
    ну и ладушки...

  11. #71

    По умолчанию

    В среду я поеду в другой город лепить горбатого из наружки 18 лыжи (кстати зак купил где-то новую корейскую наружку). Хочет минус 2!

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    сам компрессор никогда не обмерзнет. как ты не понимаешь?
    Легко! Стоит весь во льду как Карбышев, царство ему небесное.

  13. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Легко! Стоит весь во льду как Карбышев, царство ему небесное.
    как ротационник мог обмерзнуть если всас идет в камеру сжатия, а высокое прет в горшок??? может там скрол стоит или поршневой? ротационник не может обмерзнуть, если тока ОЖ...

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    как ротационник мог обмерзнуть если всас идет в камеру сжатия, а высокое прет в горшок??? может там скрол стоит или поршневой? ротационник не может обмерзнуть, если тока ОЖ...
    Было несколько раз. Первый раз на поршневиках от LG, по симптомам недоразмеряный испаритель. Пляски с бубнами привели к замене всей партии по заводскому браку. Далее на скроллах. Вероятно по тем же причинам, низ компрессора обмораживается лютым холодом слоем в 2-5 см. Помогло уменьшение количества фреона. Вероятно перезаправка, либо заправка на большую трассу.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Было несколько раз. Первый раз на поршневиках от LG, по симптомам недоразмеряный испаритель.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Далее на скроллах.
    на самсунге стоят ротационные компрессоры. именно их я и имел ввиду.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •