Показано с 1 по 11 из 11

Тема: подскажите по компрессору МТ-22 (манероп)

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию подскажите по компрессору МТ-22 (манероп)

    Клиент купил МТ-22 взамен болгарского полугерметичного компрессора КП-701 для 10 кубовой камеры 1983 года выпуска. Говорит, что фирма подобрала компрессор, но теперь он будет на 22 фреоне. Подскажите по следующим позициям:
    1. С одной стороны имеет два одинаковых диаметром выхода, один сверху, другой снизу, примерно по середине сервисный штуцер (типа Шредера), с другой стороны в низу имеется штуцер с глухой гайкой меньшего диаметра, какой нагнетание, а какой всасывание?
    2 На борне компрессора нет обозначений, понимаю значит на прямую к контактору 380 вольт?
    3. В комплекте две одинаковых втулочки для впайки трубок и два кольца фторопластовых, разве кранов, как на люнитешке не должно идти и можно ли их от люнитешки туда влепить?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (264.9 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (261.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (261.7 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (286.5 Кб, Просмотров: 7)

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    нижний фланец - нагнетание, верхний - всас. нижний штуцер с глухой гайкой для выравнивания масла. ( оставляешь заглушеным. ) на счет совместимости с люнитешными вентилями штангенциркуль поможет тебе. и мой совет, заправь 12 газом, чтоб кондер и трв не мнять. и на фильтрах не экономь. по поводу подключения ты верно мыслишь. 380 с пускателя

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Alexholod, ты чё кондейщик...почто ротолоки-вентиля кранами обзываешь)) кстати стандарт резьб одинаков и там и там. пробуй. при переводе на 12 конкретно упадёт производительность. кстати у старого какая мощность по холоду была?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    У старого по холоду 2,8 кВт было на 12 газу. ТРВ впарили данфос с внешним выравниванием на 22 фреон. Я и кондейщик и монтажник и т.д не брезгую работой ни какой.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Ну раз клиент такой самостоятельный,то гони его ... за вентилями и чтоб с прокладочками новыми второпластовыми.(старые выковыривай и выбрасывай - требование изготовителя)

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Спасибо парни, все запустил. Поставил краны от люнитешки на всас под 16 трубку, а на нагнетание под 12. Заправил 22 фреоном, пока норма. На всасе поставил антикислотник.

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Alexholod, не краны, а вентиля))) давление конденсации какое? конденсатор справляется?

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Alexholod, не краны, а вентиля))) давление конденсации какое? конденсатор справляется?
    На всасе 2,8 на нагнетании 18 бар. Конденсатор справляется в камере, как и было задумано +2 +5.

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Конденсатор справляется в камере, как и было задумано
    казнить нельзя помиловать. конденсатор тоже в камере? )))

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    казнить нельзя помиловать. конденсатор тоже в камере? )))
    Не ерничай запятую не поставил.

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Alexholod, чего нервничаешь сразу? пошутить уж нельзя)

Похожие темы

  1. Подскажите по компрессору
    от Musition в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 10:16
  2. Подскажите по компрессору SL19J-4E
    от Wladimir56 в разделе Компрессоры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 20:56
  3. Подскажите по компрессору
    от Toha1995 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 08:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 03:59
  5. Подскажите по компрессору.
    от frans в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 07:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •