Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подбор ТРВ для пластинчатого теплообменника

  1. #1

    По умолчанию Подбор ТРВ для пластинчатого теплообменника

    Данфосс говорит в своём каталоге, что пластинчатые теплообменники имеют малую аккумулирующую способность по всасываемому газу. Поэтому важно правильно подбирать ТРВ. Иначе установка может уходить сразу на вакуум. А как ПРАВИЛЬНО? В чём именно особенность подбора ТРВ именно для пластинчатых теплообменников? И как объяснить эту особенность?

  2. #2

    Печаль 2 дня - и ни одного ответа!

    Прошло 2 дня - и ни одного ответа. Цитата из "Рекомендации по эксплуатации систем охлаждения" (Данфосс), раздел "паяные пластинчатые теплообменники":
    "...паяные пластинчататые теплообменники имеют небольшой внутренний объём и большую тепловую производительность. Вследствие этого, при работе в качестве испарителя они слабо аккумулируют газ на линии всасывания, и компрессор может быстро уйти в режим глубокого вакуума. В этом случае крайне важен правильный выбор терморегулирующего вентиля, что бы перепад давления на нём был достаточен для подачи нужного количества хладагента в испаритель. "
    Одни слова !!! А что конкретно?
    Неужели никто не сталкивался? У меня в конкретном случае теплообменник переразмерен в 2 раза. Как подобрать ТРВ? По производительности компрессора? ...или может, быть теплообменника? или как? А может быть теплообменник переразмерен в 3 и более раз, чем это грозит и как тогда подобрать ТРВ?

  3. #3

    По умолчанию

    Это тебе в представительство Данфосс в Москве к специалисту надо пристать

Похожие темы

  1. Перегрев теплообменника
    от Ввадим в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 19:00
  2. Нужна резина для теплообменника
    от Татьяна23 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 19:04
  3. Изготовление кожухотрубчатого теплообменника
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 00:14
  4. Помогите с расчетом теплообменника
    от rulax в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 18:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •