Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 51 из 51

Тема: Холодильный стол HICOLD

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Значит, начнем с 2,5 м х 0,8мм. Компрессор установлю GVY75AA. Тоже видел его на многих столах холодильных.
    Я бы начал с 1.07мм х 3.6м. Просто в коммерческом холоде обычно минимум капа 1.07. И производительность капы взял бы на 300 Вт при -15/45 и переохлаждение 4...5 К*

  2. #42
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ну, все. Всем огромное спасибо. Я свой стол оживил. Всем хороших выходных.
    Изображения Изображения

  3. #43
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Здрасте, всем.
    Имеется десяток столов FARCAR мод.: GN2100NT и TEFCOLD мод.: CK7210/-SP, CK7310
    Темп. режим -2...+8, объем от 270 до 420 л.
    На всех установлены н.т. компрессоры ZEL OF 1350 R134a.
    Половина компрессоров трупы. Сколько они отработали неизвестно, но состояние оборудования жуткое (конденсаторов не видно, под слоем жира-грязи). Пока отмываю мойкой в.д.
    Компрессора планирую поменять на ср.т.
    Подскажите какой правильнее будет: NB6144Z или NB5132Z с запасом ?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Половина компрессоров трупы. Сколько они отработали неизвестно, но состояние оборудования жуткое (конденсаторов не видно, под слоем жира-грязи).
    При таких условиях любой сгорит.

    NB5132Z меньше NB6144Z, а этот меньше ZEL OF 1350

  5. #45
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    NB5132Z меньше NB6144Z
    Это да, перепутал ))
    NB6144Z, а этот меньше ZEL OF 1350
    ZEL OF 1350 это налог 66-го АСС н.т.
    Я хочу поставить ср.т. NB6144Z (6см3, 300Вт. при -10) Испаритель с вентиляторами, часто открывают двери, ибо производство.
    На столы, ср.т. компрессора не ставил , вот и прошу совета, ежели кто имеет опыт.

    При таких условиях любой сгорит.
    Полдня керхером орудовал ))

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Я хочу поставить ср.т. NB6144Z (6см3, 300Вт. при -10) Испаритель с вентиляторами, часто открывают двери, ибо производство.
    Только почему менее производительный компрессор? Для примера на столах hicold gn111br2tn 3 двери стоят NE6181E. Аналог на 134- NE6187Y, только под него и конденсатор возможно понадобиться побольше.

  7. #47
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    только под него и конденсатор возможно понадобиться побольше.
    Не заморачивается хайколд с конденсаторами. Видел одинаковые конденсаторы на низко и среднетемпературных столах с тремя и двумя дверями.

  8. #48
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Не заморачивается хайколд с конденсаторами.
    Да много производителей не заморачиваются.
    Ставят по принципу " что есть".

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Для примера на столах hicold gn111br2tn 3 двери стоят NE6181E. Аналог на 134- NE6187Y, только под него и конденсатор возможно понадобиться побольше.
    У него и объем 560 л. Мои в два раза меньше.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    zel of 1350 это налог 66-го асс н.т.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    я хочу поставить ср.т. Nb6144z (6см3, 300вт. при -10)
    а если внимательно посмотреть, то 300 вт при конденсации 45*с, при 55*с будет наверное 260 вт. поэтому nb6144z аналог 60-го асс.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    испаритель с вентиляторами, часто открывают двери, ибо производство.
    и зачем тогда ставить менее производительный компрессор.

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    на столы, ср.т. компрессора не ставил , вот и прошу совета, ежели кто имеет опыт.
    моё мнение, если окружающая температура перед конденсатором в основном 20…25*с, и иногда поднимается до 30, то лучше оставит н.т. компрессор. а если в основном всегда больше 30*с, то тогда можно ставить с.т. компрессор от эмбрако, например ne6170z.
    а лучше данфосс nl7.3mf.

  11. #51
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    моё мнение, если окружающая температура перед конденсатором в основном 20…25*с, и иногда поднимается до 30, то лучше оставит н.т. компрессор. а если в основном всегда больше 30*с, то тогда можно ставить с.т. компрессор от эмбрако, например ne6170z.
    а лучше данфосс nl7.3mf.
    Спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Холодильный стол coldator
    от Владимир84 в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 12:13
  2. Холодильный стол Daewoo FSD-350R
    от Дід Мороз в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •