У меня все лето стол Десмоновский мозги выносил: приеду перезаправлю- он пару дней работает, потом зак опять звонит. Мы конечно летом на жару списывали( и небезосновательно), а на прошлой неделе совершенно слючайно нашел утечку на куске трубкив, в 3см, между испарителем и капиляркой. Стенки на ней тонкие, пропенил- 3 маленьких дырочки увидел. При этом в этом столе охлаждают только тесто, никаких салатов. Течеискатель то-же по фону ничего неунюхал, запищал только когда уже к месту утечки начал блиско подносить.
Год на обслуживании 10 столов HICOLD ,один из них низкотемпературный ,вот он то и кончился - утечка за один день.Пайка всасывающей и испарителя.Припой видно,что хороший,сверху ещё и прокрашено было,но утечка под этим замечательным припоем,аж свистело под изоляцией.Кто бы ,что не говорил,но трубки перед пайкой надо зачищать.Ну да ладно варить удобно так как задней стенки нет ,но горячий воздух при работе агрегата не уходит так как стол придвигается вплотную.Сместили бы столешницу назад на пару сантиметров и был бы зазор для отвода горячего воздуха.
coolerman65,флюс отскочил или ваще не пропаялось ?
Припой ровно лежит и без раковин.Утечка снизу между припоем и всас.трубой которая идёт на компрессор.Дугой миллиметра 2 в длину.Не прогрели снизу так как нижняя трубка мешала.Столы новые,отработали год.Компрессор н.т. бразилец с первых дней работает с неприятным звуком "зы-зы-зы" ,при любом давлении,при работе и пуске.Думал скоро на замену,а он вот год уже работает.
офтоп. У меня с "бразильцем" хохма была , в магазинчике две витрины , марку не запомнил , стояли на них "ярославцы" , крякнул первый - заменил на асперу , хозяйке показалось что он громко гудит , и когда крянул второй, специально сама привезла "люнита" , ей нахвалили ихнюю тихую и безотказную работу , и каково же было её удивление , когда после запуска он начал "зы-зы-зы" , громче асперы. Давненько я там не был .
Подскажите пожалуйста. У данного производителя, утечки бывают как я понял из темы по пайке, ни чего за 5 лет не поменялось.?
И второй вопрос у н.т. оборудования оттайка тен или пар. Просто кроме общей картинки Зак не чего не прислал.
На второй вопрос посмотри здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=29753
Михаил спасибо. Стол стоит в баре для охл.водки, рюмок, пивных стаканов. Вот мне просто и непонятно нафига там н.т. стол? Может они просто сами загнали в минус. Ведь на с.т. столе может стоять КМ н.т-с.т.
Я внимательно читал тему, пос16. Но все равно спасибо. Ты мне обещал скинуть, тех.литературу по расчету и подбору.
Да нет Михаил, это все тот же ресторан, где делал холодильник дэу. Просто когда ушел позвонили попросили зайти в бар, где бармен за стойкой стоит. Прислали фото,а там лёд в низу по всей поверхности и где испаритель за решоткой см.5 ну я понял что циркуляции нет. Но испаритель сам чистый с впереди.я подумал а вдруг внутри забит если работает не в своем диапазоне. Сказал разморозить на ночь ,а утром включить. Включили с 15 до 5 8 часов. R404. Пока ставлю на утечку.
По старым нет, но наверняка эквивалентен нынешнему на 134.
Может и утечка. Но не всегда можно верить наслово, на прежних фото стол с аналогичной историй. Стол не набирал температуры, сказали хозяину,чтоб разморозили (стол гарантийный). Выключали на ночь, потом утром включали и опять не набирает. Поехал, с думой, что утечка. На нижнем фото каким я его застал. Феном разморозил, больше не обращались.