Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Carel MPX

  1. #1

    По умолчанию Carel MPX

    Добрый день!!! Такая проблема при установке температурного режима на контроллере Carel MPX есть возможность установить температуру только в диапазоне от (-17)°C - (-18)°C:confused.В чем может быть проблема подскажите:confused:, процесы все нормально фунцЫклируют.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    В меню настроек надо расширить диапазон регулировки.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firstik Посмотреть сообщение
    от (-17)°C - (-18)°C
    Это защита от изменения уставки пользователем, что сподвигло вас на изменение этих параметров ?

  4. #4

    По умолчанию

    Щас все температуру меняют как хотят. У нас в столовой, захотят +4 поставят, морозилка понадобится -10 -12. )))

  5. #5

    По умолчанию

    ColdSir,

    Клиент желает регулировать температуру самостоятельно, а я с такой моделью контроллера впервые встречаюсь, подскажите что куда что бы не нанести вреда???

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firstik Посмотреть сообщение
    Клиент желает регулировать температуру самостоятельно
    На какое значение хочет изменить?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  7. #7

    По умолчанию

    zausenets, на -10 желает

  8. #8
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firstik Посмотреть сообщение
    на -10 желает
    а ты что думаешь по этому поводу?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    а ты что думаешь по этому поводу?
    Тоже интересно.

    Цитата Сообщение от firstik Посмотреть сообщение
    на -10 желает
    Во первых есть ли смысл под клиента прогибаться , во вторых поподробнее на какой "мебели" стоит контроллер и какая машина ? Эти защиты зря не ставят , сам понимать должен.

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Параметр r2 поставить (-10) . "ARNEG" ?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Думаю, ни к чему давать клиенту столько самостоятельности, есть мы для этого. Сколько раз было, залезут в программу все параметры переколбасят... лучше вообще блокировать клавиатуру.

  12. #12

    По умолчанию

    ColdSir, данный контроллер был снят из баннеты, а теперь он стоит на минусовой витринке Cold

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    firstik, Если бы порылся в файловом то нашёл бы Этот файл Carel_MPX_rus,
    изучай там есть всё , будут вопросы спрашивай.

Похожие темы

  1. carel pco
    от gsr1778 в разделе Электрика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 15:59
  2. Carel
    от krab24 в разделе Корзина
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 21:27
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  4. Carel Ir Dfx
    от frezenok в разделе Carel
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 19:05
  5. Carel (pco 1)
    от Alexei4116 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения