    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    Добрый день нужна помощь в проекте оборудования для кондиционирования помещений по данной схеме..... Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???Вложение 31479
    я так понимаю ресивера не хватает . и двух ТРВ

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Холод система с&#1.jpgНа двух испарителях капиллярки! С ресом верно!!! СпС !

  3. #63
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???
    Если кипение во всех испарителях одинаковое то регуляторы давления кипения устанавливать не требуется...
    для удобства я бы добавил запорных вентилей для отсекания каждого из воздухоохладителей, конденсатора, перед фильтром очистителем, перед и после фильтра осушителя.Ну и "шредеров" впаял бы для полного счастья

  4. #64

    По умолчанию

    Три испарителя три соленоида подразумевают три независимых потребителя, если один или два отключаются, то что произойдет? Компрессор будет переразмерен по производительность и температура кипения поползет вниз. Рекомендую поставить регулятор производительности KVC.

  5. #65
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Рекомендую поставить регулятор производительности KVC.
    если полугерметик- то лучше разгрузку на башку имхо. зы: денех много так частотник.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #66

    По умолчанию

    Надо ставить ТРВ и ничто не полезет. Работает нормально. Единственный недостаток, практически не отключается. В системе 2 компрессора. 1й отключается при 1це второй при 0,3. включаются максимум 2 соленоида. Все три не работают сразу.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Три испарителя три соленоида подразумевают три независимых потребителя, если один или два отключаются, то что произойдет? Компрессор будет переразмерен по производительность и температура кипения поползет вниз. Рекомендую поставить регулятор производительности KVC.
    Согласен на все 100%! 2ва малых испарителя это сплиты 12е внутреннее головы, а вот 3й это испаритель на кондиционирование 6ти кают.

  8. #68

    По умолчанию

    Ребят, есть вопрос. Недавно услышал, что в работе холодильной машины в решении проблем давления конденсации применяется 3-х ходовой регулятор давления конденсации. Ничего конкретного в интернете не получилось найти. Кто подскажет, что это за регулятор такой, в каких случаях он применяется и как подключается в линию?Если подскажите, где почитать про это, тоже буду очень вам благодарен...ответить можно на почту [email protected]

  9. #69
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от F@N_dorIN Посмотреть сообщение
    применяется 3-х ходовой регулятор давления конденсации
    это поди алковский "грибок"..)) имхо так дрянь.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #70

    По умолчанию

    как он подключается? для чего применяется?

  11. #71
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от F@N_dorIN Посмотреть сообщение
    для чего применяется?
    Цитата Сообщение от F@N_dorIN Посмотреть сообщение
    регулятор давления конденсации.
    )))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #72
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    поищи сам-всё же есть... пишешь в строке поиска ну что то типа "ALCO регулятор давления конденсации"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #73

    По умолчанию

    хорошо...в каких случаях ставиться в линию?

  14. #74

    По умолчанию

    как хоть выглядит....

  15. #75
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от F@N_dorIN Посмотреть сообщение
    хорошо...в каких случаях ставиться в линию?
    При необходимости.
    Только алковские НР, если склероз не изменяет, сняты с производства.

  16. #76

  17. #77
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #78
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Только алковские НР, если склероз не изменяет, сняты с производства.
    Уточнил. Уже несколько лет не производятся.
    Если нужен именно трёхходовой "топор", то сейчас их делает Sporlan

  19. #79
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Есть наружка от сплита 24 ки Самсунг . Стоит задача по охлаждению 1й тоны воды до t=12С. Короче надо из имеющегося сплита сделать чиллер. Испаритель будет самодельный, из какой трубы крутить змеевик не определился,склоняюсь к 3/8 но вот вопрос какая должна быть длинна трубы что бы испаритель не вышел переразмерным или наоборот.... Вобщем буду признательным за любую инфу данному сооружению.... Может кто делал что то подобное инфа нужна!!!!

  20. #80
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Toxazz Посмотреть сообщение
    Продам котзаогланиан цена 3000 г Москва писать лс
    И здесь Toxazz "отметился"...
    Вопрос в другом... Как долго мы будем читать этот "спам"?...

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •