Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 103

Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    точно так !
    а если в верхнем то +50%, но конечно-же с учётом климатических условий могут быть большие поправки.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну вот скажи какой кондёр надо на этот компрессор если он работает при минус 40?Вложение 9963
    я поставлю не менее 40квт, или он у вас и стартует сразу с -40, и оттайки ему не нужны, и каждый день очистка кархером, да ? а на улице +40 и какой-же ваш выбор?

  3. #43
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Подскажите, как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников и прочего торгового оборудования?

  4. #44
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Складываешь их вместе и получаешь сумму.

  5. #45
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Что складывать то? Тепловая мощность сбрасываемая с конденсатора примерно равна холодильной, сбрасываемой в охлаждаемый объём. А из охлаждаемого объёма холод, по идее, через стенки и стекло витрины должен уйти в торговый зал, где встретившись с теплом конденсатора поглотить его, и согреть себя. Круг замыкается.
    Пробовал взять электрическую мощность, и посчитать, что вся она переходит в тепло - получается слишком мало.
    Потому и спрашиваю.

  6. #46

    По умолчанию

    Gefest, если бы все так шолколадно было то тогда нах кондиционеры в торговом зале не нужны. И откуда там при встроенном холоде жара берется? Ума не приложу, ведь круг замыкается.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников
    А считается по простому - электрическая мощность оборудования складывается, прибавляется к теплопритокам от помещения и людей (продавцов и покупателей) и получается нужная производительность кондиционера.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Подскажите, как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников и прочего торгового оборудования?
    Теплопритоки-это теплота поступающая извне, а в твоём случае правильно "тепловыделения". Считать надо так. Холодопроизводительнось аппарата (теплота подведённая к испарителю) + теплота эквивалентная мощности привода и вентиляторов, если охлаждение КД динамическое. Это если прямо на вопрос. Ну а тепловая нагрузка от людей, оргтехники, освещения и т.д.-это уже другой разговор.

  8. #48
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Ну, люди дают 100Вт/шт, оргтехника 40% от потребляемой электрической мощности, люминисцентные лампы - 25Вт/м, лампы накаливания - по потребляемой электрической мощности... Всё правильно?
    А для витрин и прочего торгового оборудования с встроенным конденсатором брать холодильную, и 40% электрической мощности?
    А если есть, например, открытые горки, то их холодильную мощность нужно вычитать из тепловыделений?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    А для витрин и прочего торгового оборудования с встроенным конденсатором
    Еще лет 12-13 назад один хороший инженер по промхолоду на такой мой вопрос ответил - все просто, чтобы не заморачиваться просто считай номинальную электрическую мощность этого оборудования. За все это время ни разу не окарал с расчетом, все работает.
    Вот для примера запрос: Продуктовый магазин 1-й этаж жилого дома(шлакоблок), 30 м/кв. 12 витрин и шкафов
    теплопритоки помещения - 4,5 кВт
    теплопритоки от людей - 1 кВт
    теплопритоки от оборудования - 4,5 кВт
    Итого 10 кВт
    Расчет делается за 10 минут. Кстати надо у Алексея sahholod спросить как оно там работает.

  10. #50
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    2LEO351: Теплопритоки от помещения - 4,5кВт/30кв.м. = 150Вт/м? Почему не 100?
    Теплопритоки от оборудования 4,5 кВт, это электрическая мощность? Ничего себе.
    И всё-таки, тепло произведенное конденсатором взаимоуничтожается с холодом, произведенным испарителем (и всё шоколадно)), или его надо отдельно учитывать?

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    И всё-таки, тепло произведенное конденсатором взаимоуничтожается с холодом, произведенным испарителем (и всё шоколадно)),
    На это "взаимоуничтожение" затрачена работа равная мощности эл. привода.

  12. #52

    По умолчанию

    Gefest, такое ощущение что ты первый раз все это видишь и пытаешься посчитать.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    4,5кВт/30кв.м. = 150Вт/м? Почему не 100?
    Патамушта эта магазин, там окна большие, стены тоньше, дверями постоянно хлопают, свет днем не выключают.... 100Вт это ты в квартиру или офис считай.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Теплопритоки от оборудования 4,5 кВт, это электрическая мощность
    12 витрин и шкафов по 300-500Вт это и есть 4,5 кВт их электрической мощности, а чтобы выделяемое при этом тепло отвести надо 4,5 кВт холодопроизводительности кондиционера.

  13. #53
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Подскажите, как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников и прочего торгового оборудования?
    такого рода теплопритоки крайне не постоянны, к эл.мощности можно добавить тепло от трения и эл.потерь на железе и прочие, можно вспомнить и вынос холода с продукцией и ещё много чего, ток-ма никому это не нужно, всегда используют номинал(лишно мне больше нравится ном.хладопроизводит) или разработанные коэффициенты.
    прилогаю пару простеньких калькуляторов, попробуйте обсчитать что-нибуть уже работающее, меняйте все вводные данные и наблюдайте за изменением результата, оно может быть полезно при расчёте теплопритока и выборе мощности.
    Вложения Вложения

  14. #54

    По умолчанию

    Мне надо сделать расчет испарителя для охладителя напитков шкафного типа с системой No Frost, подскажите какой тип испарителя рассчитывать, и помогите с материалом. Заранее благодарен.

  15. #55
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александау Посмотреть сообщение
    подскажите какой тип испарителя рассчитывать, и помогите с материалом
    а деньги пополам?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #56

    По умолчанию

    подскажите пожайлуста какие могут быть последсвия установки более мощного компрессора относительно того что был установлен ранее на кондиционере

  17. #57

    По умолчанию

    "захлебнется" конденсатор и кипение уйдет в минус(шуба начнет намерзать).

  18. #58
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _vaduxa_ Посмотреть сообщение
    более мощного компрессора
    На сколько "более мощного"?

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    На сколько "более мощного"?
    в магазинах летом ночью при +18 штатные в минус уходят....Чего рассуждать

  20. #60
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Добрый день нужна помощь в проекте оборудования для кондиционирования помещений по данной схеме..... Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???Холод система с&#1.jpg

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •