Для охлаждения 1500 м2 воздуха в час на 20К потребуется дорогостоящее и энергоемкое оборудование,+рекуператор-тоже не из дешевых.Еще нужно погасить теплопритоки от стен,пола,да и тех же грибов,рабочих,освещения.
Для охлаждения 1500 м2 воздуха в час на 20К потребуется дорогостоящее и энергоемкое оборудование,+рекуператор-тоже не из дешевых.Еще нужно погасить теплопритоки от стен,пола,да и тех же грибов,рабочих,освещения.
А формула точно такая? Я по такой считал охлаждение воды, а тут воздух? Сдается мне что всетаки поменьше надо.
Хотя просто в ТБАЛ ввел объем камеры 50 кубов и кратность вентиляции 720 (720*50=36000 кубов/24часа=1500 кубов в час) Вышло что только на охлаждение приточного воздуха уйдет 24 кВт. А еще от стен и самих грибов тепло.
Грибодел а параметры помещения огласи. Обычно такое в подвалах делают, там охлаждение от земли идет, но воздух приточный все равно надо охлаждать.
вероятно что не надо охлождать весь воздух в помещении, просто от испарителя провести каналы-воздуховоды непосредственно к грядам, или, как их там, лоткам с компосом.
еще одна верная мысль!
я где то раньше слыхал что у одного "грибовода" для помещения размером 36 кубов на приточке стоял древний бк 2300 кажись...испаритель перед вентилятором...а сам агрегат от него на улице (я так понимаю выпаивался испаритель)... вроде хватало. но у него приточка была раза в 3 меньше моей...
помещение у меня ~100куб
прошлым летом когда было за бортом +35 мой увлажнитель (распылитель воды центробежным методом) снижал температуру на 10с...при этом потребляя 20 литров воды в час...может это тоже пригодится.
в прошлом году один "умный" инженер по холоду продал мне холодильный агрегат uj 9232 e и испаритель к нему shs-32 e но был пожар и вся эта хрень сгорела...
как думаете хватило бы этой техники для охлаждения....там на испарителе стояли 3 вентилятора производительностью кажись 400 куб/час итого 1200 куб/час
Возд.охл.SHS 32 Qo= 2290Вт(dТ=10); 1250м3/ч;.......
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )