    По умолчанию Использование тепла холодильных агрегатов

    Ребята подскажите что делать! проектируется холодильный склад площадью 5000 кв.м. интересно использование тепла конденсаторов. для использования на горячую воду не интересно нет большой потребности в горячей воды. но есть потребность в обогреве больших площадей через стенку!!!! как можно использовать тепло в таких целях?

  2. #2
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sun Посмотреть сообщение
    как можно использовать тепло в таких целях?
    Очень просто. Называется водяной кожухотрубный конденсатор. вода отеплённая в нём может подаваться для обогрева чего угодно.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Можно установить кондер в помещении которое нужно отапливать или через воздуховоды. Или разного рода теплообменники которые будут прогревать теплоноситель.Желательно буферная емкость, тогда и вода горячая будет. Ищи -утилизация тепла, рекуперация. Удовольствие это,не из дешевых-но выгодное. И не забывайте, что первоначально нужен холод. Нужны дополнительные примочки на холодильную систему для ее работоспособности. Да и отопление это будет не основным а дополнительным. Основное должно быть и на нем свои примочки чтоб эффективней все это было!

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    на самом деле это очень сложная тема. много подводных камней. есть риск хорошо попасть.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    кое что вот
    Вложения Вложения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    30.04.2011
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    но есть одно но!!!система будет вырабатывать максимальное кол-во тепла только летом а там и тепло на соседних складах не особо нужно! а вот в зиму как раз наоборот,о производительность тепла тогда минимальное.Спрашивается стоит ли овчинка выделки?

  7. #7

    По умолчанию

    Температура хранения какая?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Хотите вынести кондёры в тамбур?Чтобы зимой не было холодно,не задувало.Так вам трубок и фреона не хватит,
    а толку...Мы монтировали финский супермаркет,нк и марока,особенно летом!

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемые спецы! Читаю Ваши заметки и удивляюсь - никто не пишет какой хладагент использует. Неужели все на фреоне, так он тоже разный. От физических свойств хладагента надо исходить по большинству вопросов, а в рекуперации это самое главное. Monitoring пишет - кожухотрубный конденсатор, а температурой входящей и отходящей воды поинтересовался? А градирню к нему тоже забыл? И стоимость воды забыл? Коллеги, не превращайте форум в базар дилетантов, не знаешь чего либо - не советуй. Ко всем вопросам подходить надо комплексно и по-взрослому, а то своими советами можно навредить нашему брату начинающему холодильщику.

  10. #10
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    Читаю Ваши заметки и удивляюсь - никто не пишет какой хладагент использует. Неужели все на фреоне, так он тоже разный. От физических свойств хладагента надо исходить по большинству вопросов
    Не было бы бальшого тепла на нагнетании, этот вопрос никтобы не поднял. Так что сбивать спецов с мысли не надо.

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    кожухотрубный конденсатор, а температурой входящей и отходящей воды поинтересовался?
    Ну до 50 - 70 градусов воду нагреть можно. Что вас тут напугало?

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    А градирню к нему тоже забыл?
    А это зачем???????????????????????????????????????? ????

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    И стоимость воды забыл?
    А вы может предложите рассол нагревать, так в нём тоже вода. Или конденсаторн трубы провести в помещении вместо батарей?

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    Коллеги, не превращайте форум в базар дилетантов
    До вашего появления, проблем не было. А теперь наверно, нам заткнуться придётся. Ведь на форум доктор холод наук пришол. :cool:

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    Уважаемые спецы! Читаю Ваши заметки и удивляюсь
    Забыли об ещё одной заморочке при использовании воды. Не дай БОГ утечка газа и вода попрёт в хол. систему. Последствия весьма плачевны.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Не дай БОГ утечка газа и вода попрёт в хол. систему. Последствия весьма плачевны.
    Мне кажется не попрёт. ведь давление фреона в конденсаторе больше чем давление воды. Кстати я до сих пор машиню на ФВ-20 и ФУУ-40. ))) И ничё не прёт, вот в воду фреон может уйти.)))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    Ну до 50 - 70 градусов воду нагреть можно. Что вас тут напугало?
    Лично меня давление конденсации, при 50-ти оно уже запредельное, а при 70-ти даже не представляю. Или это в Фаренгейтах?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    при 50-ти оно уже запредельное
    +100 я думаю что до 50 градусов сложновато будет нагреть, гразусов 30-40. В принцепе всё расчитывать надо. Нагнетание на выходе из компрессора у нас может доходить до 120 градусов, вроде, по паспорту, но реально, выше 90 не замечал чтобы грелось. Всё считать нужно. Принципе, направление мысли верное, но точно нужно считать, ещё ведь нодо иметь ввиду площадь обогреваемых площадей, а то может всё насмарку пойдёт.

  15. #15

    По умолчанию

    Для Monitoring

    Отвечу, Вам уважаемый. По пунктам, хоть и не доктор холодильных наук:
    Высокая температура от высокого давления нагнетания - смотри что с конденсаторами, их работой и чистотой;
    Практически все конденсаторы с использованием воды расчитаны на температуру входящей воды +30С, некоторые до +35С - это оросительные. К кожухотрубным требования повыше - это насчет градирни. Как воду +50-70 из кожухотрубного возмёшь - не догадываюсь, перепад между входящей и выходящей водой 5-7 градусов. Да и для долговечности любого конденсатора воду надо использовать после ХВО, камня не будет, а ХВО это деньги. Или Вы ещё шарожкой елозите трубки? Тогда я Вам не завидую. Хотя, если у Вас фреон то конденсация в межтрубном пространстве, промой раствором для чистки котлов от камня - температура и давление конденсации упадут.
    И ещё - рекуперация в холодильной технике никогда не рассматривалась как основной способ нагрева теплоносителя для отопления - для этого существуют тепловые насосы - поинтересуйтесь что это за зверь такой. В большинстве случаев этот вопрос на предприятиях рассматривается как метод подогрева воды для котельной.
    И последнее - умным быть хорошо - амбициозным неучем - плохо и стыдно.

  16. #16

    По умолчанию

    Для Monitoring

    Да, и ещё. Если у тебя нет ЛР проверь колличество заправленного фреона, при перезаправке - высокое давление конденсации и темперетура.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Забыли об ещё одной заморочке при использовании воды. Не дай БОГ утечка газа и вода попрёт в хол. систему. Последствия весьма плачевны.
    Не реально, при работе агрегата давление конденсации всегда намного выше давления охлаждающей воды. При остановке агрегата - возможно, если остались включенными водяные насосы.

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    возникла задача сделать полную рекуперацию небольшой холодильной централи - r507, расчетные данные - 16 квт при - 15град, компрессор полугерметик с пч.
    мне видится стандартная схема последовательного включения теплообменника и воздушного конденсатора для отопления зимой и нагрева воды весной-летом-осенью. есть вопросы как максимально просто автоматически отключать воздушный конденсатор в зимнее время и, в случае повышения давления, - автоматически подключать.
    что скажут мастера о таком варианте (схема дана упрощенно)
    Рекуперация.JPG
    ЭМ клапан - нормально закрытый - зимой открыт по сигналу от системы отопления и закрывающийся по сигналу реле давления (превышение давления), в летнем режиме закрыт.
    Нагревательные приборы в помещении - 3 сильно переразмеренных потолочных фанкойла - для максимального съема тепла теплоносителя (воды).

  19. #19

    По умолчанию

    температура нагрева воды будит градусов 25 а то и ниже.

  20. #20
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Не страшно.
    1. Фанкойлы СИЛЬНО переразмеренные.
    2. Гидравлическая схема предусматривает возможность догрева теплоносителя после выхода из теплообменника.
    Гидравлика будет примерно такая
    WP_20151125_002.jpg

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Режим работы холодильных агрегатов
    от Arbuz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 21:34
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:27
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:26
  4. Выбор холодильных камер и агрегатов
    от IvanGo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 12:25