Тема: Использование тепла холодильных агрегатов

  1. #21

    По умолчанию

    Ну почему 25 и ниже. Все будет зависеть от скорости потока, температуры входящего в рекуператор теплоносителя, конструкции рекуператора. Чиллер "Climaveneta" греет довольно хорошо, сейчас не помню, но примерно до 40 град. греет чудненько. Рекуператоры штатные. Но отопление конечно не потянет, рекуперация это предварительный нагрев теплоносителя для экономии энергоресурсов при догреве его до требуемых температур.

  2. #22

    По умолчанию

    Ух у тебя и навороченно. А попроще не пробовали? Да и изоляция трубопроводов совсем бы и не помешала.

  3. #23

    По умолчанию

    Вот как то не могу понять назначение байпасной линии через EVR между входом и выходом кондёра. Если что бы отсекать кондер в зимнее время и использовать рекуператор (у тебя теплообменник) в качестве кондера, то из рекуператора требуется линия слива жидкого хладагента так же через нормально закрытый EVR при работе кондера. Мне так это видится.

  4. #24
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garrik13 Посмотреть сообщение
    ух у тебя и навороченно. а попроще не пробовали?:-d да и изоляция трубопроводов совсем бы и не помешала.
    да куда уже проще. обычная гидрострелка - два котла и 3 больших фанкойла с индивидуальными насосами (трассы разные, проблемы с гидравликой выгребать не хочется), еще на другой стене установлен бойлер со своим насосом и теплообменник. бойлер может нагреваться как от теплообменника так и от котлов.
    изоляция трубопроводов особо не нужна - температура на подаче 40-50 градусов.
    Цитата Сообщение от garrik13 Посмотреть сообщение
    вот как то не могу понять назначение байпасной линии через evr между входом и выходом кондёра. если что бы отсекать кондер в зимнее время и использовать рекуператор (у тебя теплообменник) в качестве кондера, то из рекуператора требуется линия слива жидкого хладагента так же через нормально закрытый evr при работе кондера. мне так это видится.
    общая идея такая - в зимнее время клапан открыт и теплообменник используется как конденсатор, nrvh используется как небольшое гидравлическое сопротивление которое не дает улетать маслу в конденсатор и немного задерживает пары фреона. при превышении давления конденсации клапан закрывается и весь поток хладагента идет через воздушный конденсатор.
    какая-то часть фреона безусловно заляжет в конденсаторе, но сейчас, на стадии подбора оборудования могу, заложить чуть увеличенный ресивер и фреону будет куда собраться.

    в теории схема должна работать, но вот что ждет на практике.... еще неделя-две есть, может кто что-то подскажет...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    nrvh используется как небольшое гидравлическое сопротивление
    поставь kvr+nrd на воздушный кондер,а остальное как на твоей схеме.Ресивер и заправка с запасом.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Гидравлика будет примерно такая
    обратите внимания на ручки кранов отсекающие контуры фанкойлов слева и краны котлов))))В случае аварии плясать придеться

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Мы использовали самый простой и самый надёжный способ на нескольких магазинах - народ счастлив. Схема заключается в следующем В помещении где нужно тепло устанавливали завышенный конденсатор с плавной регулировкой вентиляторов. Всё это дело красиво обшивали и на зиму переключали на него, а летом на улицу. Из затрат только конденсатор, вентиляторы, пару шаровых и маностаты(ну и ещё мелочи).

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Мы ещё думали задействовать внутренний блок Напольно-потолочного кондиционера, но не нашли где можно купить отдельно внутренний блок по разумной цене. Это была бы вообще бомба в плане эстетики

  9. #29
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    поставь kvr+nrd на воздушный кондер,а остальное как на твоей схеме.Ресивер и заправка с запасом.
    Идея очень интересная. Надо подумать...
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    обратите внимания на ручки кранов отсекающие контуры фанкойлов слева и краны котлов))))В случае аварии плясать придеться
    Мой коллега теплотехник заядлый "миллиметровщик" - там все нормально
    При запуске и наладке все крутилось и вертелось во все возможные стороны.

  10. #30
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    Мы ещё думали задействовать внутренний блок Напольно-потолочного кондиционера, но не нашли где можно купить отдельно внутренний блок по разумной цене. Это была бы вообще бомба в плане эстетики
    Идея не нова - есть фреоновые фанкойлы, в них труба большего диаметра и рассчитана на большее давление.

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Идея не нова - есть фреоновые фанкойлы, в них труба большего диаметра и рассчитана на большее давление.
    Наверно цена кусается?

  12. #32
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    поставь kvr+nrd на воздушный кондер,а остальное как на твоей схеме.Ресивер и заправка с запасом.
    Посмотрел параметры KVR - берут сомнения. Для того что-бы максимально эффективно забирать тепло, пусть и с небольшим перерасходом электроэнергии, мне необходимо поддерживать давление конденсации около 17 бар. Максимальная настройка KVR 17,5 бар...

  13. #33
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    Наверно цена кусается?
    Нет. Основные причины это достаточно серьезные проблемы по возврату масла и монтажные расходы.

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Чёт я нигде не нашёл фреоновых фанкойлов

  15. #35
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Сейчас с изготовителем станции обсуждаем вот такой вариант
    Рекуперация 2.jpg

  16. #36
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    А почему у тебя KVR стоит между теплообменниками?

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    И вообще, по моему, нужно сначала направлять в рекуператор, а излишки сбрасывать в воздушный конденсатор. При условии, что вода идёт на отопление или в закрытом контуре. Иначе накипь и смерть

  18. #38
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    И вообще, по моему, нужно сначала направлять в рекуператор, а излишки сбрасывать в воздушный конденсатор. При условии, что вода идёт на отопление или в закрытом контуре. Иначе накипь и смерть
    Краны которые установлены на водяном теплообменнике - отсечные + байпасная линия.
    По моим соображениям горячие пары фреона попадают в теплообменник, где отдают свое тепло воде, на выходе из теплообменника в прямой линии установлен ЭМ клапан который открыт в момент потребности в тепле и закрывается в случае повышения давления в фреоновом контуре, в отводе установлен KVR через который, при наличии достаточного перепада давлений, фреон пойдет в воздушный конденсатор.

  19. #39
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Тогда вроде всё ОК только на конденсатор нужна регулировка по вентиляторам

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Сейчас с изготовителем станции обсуждаем вот такой вариант
    об.клапан необходим на слив с воздушного кондера,иначе фреон будет скапливаться в нем в холодное время

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Режим работы холодильных агрегатов
    от Arbuz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 21:34
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 20:27
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:26
  4. Выбор холодильных камер и агрегатов
    от IvanGo в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 12:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •