Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Взял EXQVISIT -235-6 ради научного пособия

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    25.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    по ходу засор обусловлен наличием большого количества влаги в системе при условии что система проверялась на проходимость..
    сушить систему нужно!

  2. #22

    По умолчанию

    чем дело то закончилось?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serega Посмотреть сообщение
    чем дело то закончилось?
    Вскрыл компрессор,а там обмотка по паленая,межвитковое по компресору.

  4. #24

    По умолчанию

    Замучил беднягу.