Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Чиллер CIAT Aqualis проблемы с выходом на режим.

  1. #1

    По умолчанию Чиллер CIAT Aqualis проблемы с выходом на режим.

    Здравствуйте. Помогите определить в чем причина.
    проблема следующая:

    при запуске чиллера он запускает компрессор и через непродолжительное время отключает его по ошибке "разница температур" между теплоносителем на входе и выходе в теплообменник.

    в мануале написано, что если разница меньше установленной величины, тогда параметры цикла не оптимальны и он отключает компрессор.

    все время работы идет циркуляция 20 л/мин +- пол лаптя, теплоноситель - антифриз.

    ошибка эта перманентная, т.е. сам не перезапускается, приходится гонять в течение часа-полутора вручную, тогда разница температур вырастает и он выходит на режим. заводская уставка разницы, на которую он отбивается 2 градуса. можно менять в диапазоне от 0,5 до 5 градусов. две недели назад поставили 0,5 градусов отрубаться по ошибке перестал, но прошло 2 недели и опять потребители жалуются.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Проверь может водяные фильтры забились.

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Скорее всего плохой проток через испаритель(грязь).

  4. #4

    По умолчанию

    проверь датчики может врут

  5. #5

    По умолчанию

    а по какому адресу он установлен?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dtser020 Посмотреть сообщение
    а по какому адресу он установлен?
    Курск

    А petruha256 уже забил на всех. Момент... А как так, первое сообщение от 7 апреля, хотя я за темой наблюдаю уже дня три? Или заработался?....

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго здоровья! Дико извиняюсь за отсутствие в теме, другими задачами завалили, и пока не припёрло, не вспомнил про заданный в теме вопрос. Спасибо за ответы, завтра буду там, проверю все варианты, еще клапан сброса воздуха в системе переставлю (он ниже верхней точки где-то на пол метра). когда систему проливали, антифриз вроде без пузырей идёт, а сброс открываешь - он как газировка оттуда (вскипает). может испаритель прохудился от фреона к антифризу?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Или воздух в системе или реле протока барахлит

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Нет сьёма холода , нет разницы температур.
    Цитата Сообщение от petruha256 Посмотреть сообщение
    сброс открываешь - он как газировка оттуда
    Проверь течеискателем, что за газ. Если фреон , то есть запищит, тогда думай об утечке.

  10. #10

    По умолчанию

    есть подозрение на утечку фреона, с течеискателем пока не добрался, нет возможности - пока вопрос ребром не стоял - то работает - то не работает, как припечет - вызывают. и проблема в том, что агрегат для меня не профильный. в основном занимаемся воздушными компрессорами и насосами, а на том объекте чилер монтировала наша фирма и теперь обслуживанием заниматься приходится, проблемы начались зимой.

    за 4 выезда ситуацию прояснил (работаю в фирме недавно), при запуске установки сначала запускается циркуляционный насос, через некоторое время запускается компрессор в течение небольшого промежутка времени он пытается обнаружить перепад температур на теплообменнике, в итоге не обнаруживает и вырубает компрессор. при том, что поток есть (в системе стоит помимо реле потока еще и поплавковый ротаметр) и охлаждение тоже идет.

    охлаждение идет обоих датчиков синхронно, (один из них грешил в итоге разница занижена), поменяли местами датчики - не спасло. дальше сделали так - под датчик температуры на входе жидкости в теплообменник подмотали изоленту, в итоге он после запуска компрессора стал остывать медленнее, чем выходной и сразу стала появляться разница.
    разница температур есть - компрессор не вырубается, но холодопроизводительность не выдает. при расходе воды 25 л/мин разница температур 3-3,5 градуса - это 5-5,5 квт, при паспортной 12 квт.

    при этом обмерзает выход с трв, температуру фреона на выходе из трв показывает минус 14 градусов, при том, что температура воды на выходе +16,5 градусов. до уставки +12 градусов воду не охлаждает (раньше охлаждал).
    на выходе из испарителя фреон имеет почти ту же температуру, что вода на входе (на ощупь - датчика нет).

    правильно ли я думаю, что имеет место пониженное давление всасывания, вызванное недостатком фреона?

    есть ли смысл проверить давление всасывания/нагнетания.

    фреон там r410а, я слышал, что его можно дозаправлять только при незначительной утечке, иначе меняется состав и тогда менять нужно весь фреон и масло, так ли это?

Похожие темы

  1. Продам руфтопы CIAT (крышный кондиционер)c дисконтом 50%
    от tdrb в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 19:21
  2. Режим супер заморозка (SUPER FRZ) режим отпуск (VACATION)
    от SOBAKA_MEN в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:52
  4. режим оттаивания
    от gennadiy в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 19:46
  5. Чиллер RWR-200. проблемы с высоким давлением
    от Тимуур_80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •