Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 43

Тема: Компрессор ASPERA NJ 9238 E

  1. #1

    По умолчанию Компрессор ASPERA NJ 9238 E

    Доброго дня всем ! Мужики выручайте ! Поставил на камеру 6куб компрессор !до этого стоял француз 3 фазник !на фирме такого же не было дали аналог Асперу поставил фильтр антикислот поставил ну всё как пологается ! работал ровно сутки сгорел зараза ! замер обмоток показывает короткое замыкание пусковой обмотки на корпус !!! В чём причина ?на фирме сказали привозите обратно посмотрим но как они его посмотрят ???тож вопрос !

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем ! Мужики выручайте ! Поставил на камеру 6куб компрессор !до этого стоял француз 3 фазник !на фирме такого же не было дали аналог Асперу поставил фильтр антикислот поставил ну всё как пологается ! работал ровно сутки сгорел зараза ! замер обмоток показывает короткое замыкание пусковой обмотки на корпус !!! В чём причина ?на фирме сказали привозите обратно посмотрим но как они его посмотрят ???тож вопрос !
    Дак, а чем помоч то?
    Это крепкая "аспера", ее ушатать надо еще уметь. Я такие ставил на 12 кубов, температура 0 +4. Работают годами. А на 6 кубиков ты вплне мог ее завалить, если выходил в минуса, плюсовой таки компрессор. Тебе на твой объем в цвет 2168 ставить.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    на фирме сказали привозите обратно посмотрим но как они его посмотрят ???тож вопрос !
    Резать, однако, будут , найдут нагар на клапанах, слегка почерневшее масло , какой француз то стоял и что с ним случилось?
    А причину тебе искать надо , в каких параметрах работал ?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    эти компрессора на горках работают в садистских условиях с полностью забитыми конденсаторами)) и ничего живут..скорее сами его ушатали. кстати вы поняли почему подох француз?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    У меня напарник несколько лет назад спалил два компрессора АСС S26TN. Когда стали разбираться, выяснилось, что он неправильно подключил станцию, попутав пусковую и рабочую меж собой. На вопрос, почему так, ответил, что провода так удобнее легли. Первый умер через сутки, второй сразу же проверили, ошибку исправили, но через неделю тож сдох. Проверьте подключение, саму станцию, вполне возможно, что работал на пусковой (не отключалась).

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    вполне возможно, что работал на пусковой .
    Вот в это я поверю.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    ... !на фирме такого же не было дали аналог Асперу поставил фильтр антикислот поставил ну всё как пологается ! работал ровно сутки, сгорел зараза ! ... !
    У меня вот так сетевой продмагазин попросил обслужить горку. Там компрессор труп, сказали, что поставим свой, и прислали - в два раза слабее!!! Типа аналог наиполнейший! Сутки бодался с их снабженцами, потом выдали деньги и привез им какой нужен. До сих пор пашет.
    Вопрос: и какой француз там стоял???

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    у нас был печальный рекорд работы на перепутанной пусковой-рабочей-2192 представился только через два дня)) вероятно защита спасала..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    стоял TAJ4519 вроде так ! камера нулёвка ну мож до -5 не ниже ! подключение правильное ни раз проверил ТК уже научен опытом !

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Что случилось с TAJ4519 , анализировал или тупо поменял ?
    Вентилятор обдува кондёра в порядке ?
    Стоят ли защитные РД ?
    Была ли цикличность по какой либо защите ?
    Была ли задержка на включение при пропадании напряжения ?

  11. #11

    По умолчанию

    РД нету вентилятор роб норм ! а сгорел потому что пропала фаза ! он тупо стоит на станине ВСН 1250 В камере висят 2шт врод ИФ фвских испарителя !

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Для NJ 9238 E конденсатора с ВСН 1250 в нулевом режиме как бы мало. Но это конечно не так критично. А реле напряжения проверял? Оно точно убирало пусковую?

  13. #13
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    1250
    Ну так сравни по каталогу с
    Цитата Сообщение от DimanX5 Посмотреть сообщение
    NJ 9238 E
    Как минимум ...

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    для конденсатора от всэ1250 почти смертельно.Самое прикольное видел сам !!! Был в шоке электрик подключил моноблок место фазы и ноль ,фаза и фаза.Причина могла быть ,залил компрессор фреоном,либо не хватка его так как на всэшках стоит отделитель жидкости масло не вернулось.Мое мнение 90% вина монтажника.Конденсатор забит скорее всего,при монтаже у меня правило конденсатор на мойку.

    Да забыл сказать у меня 2 всэшки работают лет 7,весной подзаправлю и вперед,один с ифовским испарителем.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    для конденсатора от всэ1250 почти смертельно...
    Ни чего не понял, кроме как что трещётки качественные попались.

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    ... Был в шоке электрик подключил моноблок место фазы и ноль ,фаза и фаза. ... Мое мнение 90% вина монтажника. ....
    Странно - косяки электрика вешать на монтажника, причем на 90%...

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Мое мнение 90% вина холодильщиков когда компрессор погибает сразу.Объясняю выезжал на многие спорные моменты.Чего только не видел.Но не видел грамотного монтажа и ремонта,одни косяки.Даже звонит простой перемотчик двигателей,ставит компрессор а он не идет.Как ему обьяснить что он не имеет представления что творит так как нет элементарной теории и образования.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    Мое мнение 90% вина холодильщиков когда компрессор погибает сразу.Объясняю выезжал на многие спорные моменты.Чего только не видел.Но не видел грамотного монтажа и ремонта,одни косяки.Даже звонит простой перемотчик двигателей,ставит компрессор а он не идет.Как ему обьяснить что он не имеет представления что творит так как нет элементарной теории и образования.
    ну неужто в казани одни бракоделы?)) да не поверю!
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    короче мужики ! привезли компрессор на замену ! кстати поменяли без проблем но долго почти 2 недели поставил как положено вот уже 6 дней работаеш шикарно не слышно его не видно просто прелесть !!! Спасибо всем !!! Дмитрий !

  20. #20

    По умолчанию ASPERA NJ 9238 E

    всем доброй пятницы!
    не стал новую тему начинать, эту разбудил, пусть лежат в одной кучке.
    сегодня попался мне этот aspera nj 9238 e. выбивает по внутренней токовой. сопротивление обмоток 2 и 6 ома, в сумме-8ом. на корпус-бесконец.
    конденсатор рабочий нормальный, пусковой (98мкф) потерял пол-ёмкости. с собой оказались 80мкф и 40мкф. на 80 не запускается, на 120 запускается, и через 2-5секунд выбивает токовая защита. ток 16-18а. по звуку, как будто ему нагнетание заткнули.
    Пусковое реле не ахти, но задачу свою выполняет.
    Как они вообще, компрессора эти, сильно часто летят по механике?...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор Aspera EMT 6160 Z
    от fagot в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 10:57
  2. Компрессор ASPERA его характеристика
    от F-116 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 23:27
  3. компрессор Аспера 9238 Е на камеру КХН
    от жора в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 15:04
  4. Куплю компрессор Aspera
    от VNA в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 16:43
  5. Компрессор Aspera 9238
    от Vlad63 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •